Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Натяжные болтовые зажимы НБ-2-6А.

Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 23.7.2014, 7:43
Сообщение #1





Гости






Уважаемые электрики, строим ВЛЗ-10кв проводом СИП-3 1х70 с применением натяжной изолирующей подвески на базе полимерного изолятора ЛК-70/10. Вопрос в следующем, можно ли применять зажимы НБ-2-6А без снятия изоляции в месте наложения?
Если это необходимая мера, посоветуйте его аналоги.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 23.7.2014, 12:38
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Под НБ2-6А - снимать.
Без снятия изоляции - смотрите SO235 или SO236 ENSTO и их аналоги.
Вернуться в начало страницы