Небаланс токов (контроллер Inteli Comap) |
11.7.2014, 19:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 |
Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу с вами проконсультироваться.
Есть у нас эл.станция на 420 кВт (3 дизель-генератора на 100 кВт, 2 дизель-генератора на 60 кВт), поселок маленький. В летний период работает в основном 100 кВт, так как нагрузка маленькая в среднем 60-80 кВт (Зимой работают в основном 2 или 3 дизель-генератора). Так вот. Зимой были установлены новые чешские контроллеры Comap (раньше были РИАТОМы) на дизель-генераторы, цель этих контроллеров лежит в основном на защите ДГ. Этим летом столкнулись с множественными отключениями из-за остановки дизель-генератора, вследствие срабатывания контроллера (а дело в небалансе токов). У нас допустим имеется 5 отходящих фидеров. А небаланс токов вызывается снижением одной фазы, увеличением другой вследствие подключения на одной фазе эл.установок от сварочных до циркулярных станков. На линии всегда есть небаланс токов, но только в рамках ПУЭ (или как там может быть ГОСТом, подзабыл) . Например, токовые нагрузки генератора в одно время А=90, В=75, С=85, к этому времени подключаются эл.установки на фазе А (сварки, циркулярки), их работа дает скачок на фазе А ток от 25-50 А. Происходит небаланс токов между фазами больше примерно на 35% (25% небаланс токов между фазами установлен на контроллере Inteli Comap, вследствие чего она дает сигнал генератору на остановку). Постепенно защиту небаланса токов увеличил на максимуме сегодня на 50%, а иначе работа с этими контроллерами невозможно, ибо нету у него таймера установки выдержки времени небаланса токов. Так я к чему, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, и какие оптимальные решения можно найти??? |
|
|
|
|
11.7.2014, 19:40
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а Вы что хотите - убрать небаланс или что-бы контра на него не реагировал, по крайней мере какое то время?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.7.2014, 19:57
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 |
Убрать незначительный небаланс токов не получится. Но и защита контроллером которая будет отключать дизель только при 50 % в небалансе, как то не дает мне спокойствия
Совершенно верно, хочу чтобы контроллер не реагировал какое то время. А на Comap-e, по-моему нету времени выдержки небаланса. Сообщение отредактировал GGIes04 - 11.7.2014, 20:02 |
|
|
11.7.2014, 20:33
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а руководство есть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
12.7.2014, 10:44
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 |
Руководство было, но там поверхностно написали, тоесть для общего ознакомления. Сегодня нашел еще одно руководство, где более пишут про суть программирования, установки и т.д., но в недавнем разговоре со специалистами они мне упомянули что там отсутствует время выдержки не-баланса. Ладно попробую разобраться.
|
|
|
12.7.2014, 12:11
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
контроллер чем отключает?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_BB_* |
12.7.2014, 21:21
Сообщение
#7
|
|
Гости |
А к производителю обратиться не пробовали? Я, иногда, обращаюсь. Иногда получаю ответ. Попробуйте, это денег не стоит:
Контакты 107023, Россия, г. Москва ул. Электрозаводская, дом 24, офис 220 тел.: +7 (495) 787-56-33 факс: +7 (495) 787-74-38 info@comap-russia.ru www.comap-russia.ru |
|
|
|
|
13.7.2014, 19:36
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 |
|
|
|
16.7.2014, 12:40
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 |
Обратился к производителям, помогли. Оказывается есть время задержки небаланса токов
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|