Всем привет. Пришло время менять проводку в однокомнатной хрущевке 1970 года. В электричестве полный ноль. Прикладываю фото щитка в подъезде (не заземлен):
![]() Кратко по потребителям: Кухня - чайник, СВЧ, холодильник, прочее. Ванная - стиралка, бойлер, прочее. Комната - кондиционер, ноут, телек, музыка, зарядники, прочее. Прихожая - розетки на всякий случай. Под прочими понимаю непрожорливых энергопотребителей. В планах следующее: В подъездном щите вместо нынешних автоматов установить АВ 40А, от него провод 6мм до щитка 8М в квартиру на УЗО 40А 30мА, а дальше провода 2.5мм на розетки через автоматы: -АВ 16А (розетки кухня); -АВ 16А (розетки ванная); -АВ 16А (розетки комната+кухня); На освещение провода 1.5мм через АВ 10А мимо УЗО. Соблюдены ли все меры безопасности? Есть ли замечания по проекту? |
|
|
Гость_Александр_* Электропроводка в 1ком хрущевке. 30.7.2014, 13:23
Igor Kolomio Меня пугает общий УЗО 40А 30мА на вводе щитка 8М. ... 30.7.2014, 13:54
Гость_Александр_* Т.е. Вы считаете наилучшим вот такой вариант:
АВ 4... 30.7.2014, 14:13
Igor Kolomio согласно ПУЭ:
1. Для защиты групповых линий, питаю... 30.7.2014, 15:09
Гость сочувствующий Я бы порекомендовал Вам обратить внимание на сечен... 31.7.2014, 4:56![]() ![]() ![]() |
|