Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Аномалия с фазой на освещении. Прошу помощи , Делаю проводку на потолке в двух комнатах.

ReBurn
сообщение 15.7.2014, 21:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.7.2014
Пользователь №: 40398



Всем добрый вечер, помогите решить мою проблему.

Суть в чем, у меня частный дом и к нему пристройка (две комнаты) сейчас закончил монтировать проводку на потолках, освещение в обоих комнатах трех зонное по две зоны это точечники и одна зона для диодной ленты. С потолков пока свисают оголенные провода, выключатели в обоих комнатах поставил, в каждой комнате один двойной и один одинарный. И на счетчик выходят два провода, от одной комнаты и от другой комнаты.

Ну и взял эти два провода и просто в удлинитель воткнул что бы проверить свою работу. Включил выключатели прошелся по всем свисающим проводам везде есть фаза, так же прошелся с лампочкой везде горит. Проверил что все зоны работают на вкыл выкл.

Ну выключил выключатели и решил пройтись индикаторной отверткой еще раз и на двух зонах она собака светиться, а на одной зоне нет... В обоих комнатах на двух зонах индикатор светиться в независимости от выключателя... А третья зона отлично работает, в выкл положении не светиться. Но вот на этих двух проблемных зонах прошу обратить внимание хоть фаза и постоянно светиться но лампочки включается только когда включаешь выключатель

Выключатели все через фазу, к розетке тоже фазу к фазе подключил...

Проводка идет примерно так:
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал ReBurn - 15.7.2014, 21:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 15.7.2014, 21:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



ИМХО если кабели разных зон идут очень близко друг к другу, то происходят наводки и индикатор их показывает. Если все подключено действительно так как вы написали то все должно быть нолрмально. Для проверки попробуйте подключать ваши зоны по отдельности (если это возможно), а не все сразу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReBurn
сообщение 15.7.2014, 22:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.7.2014
Пользователь №: 40398



Мужики, я разобрался, это вина выключателей с подсветкой (что бы ночью было видно) В общем из-за самой лапочки (подсветки выключателя) фаза и попадала на патрон, лапочку вытащил с выключателя (у меня эта лапочка сьемная) и в выключенном положении фаза уже не горит на патронах beer.gif

Теперь вопрос какого Х?) Это нормально? Пользоваться без лампочек? Или ничего критичного и можно и так жить? И вопрос если с лампочкой в выключенном положении типа фаза есть током ударит?)

Сообщение отредактировал ReBurn - 15.7.2014, 22:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 16.7.2014, 12:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
И вопрос если с лампочкой в выключенном положении типа фаза есть током ударит?)

Нет не ударит потому что сопротивление этой неоновой лампочки очень велико и ток который через вас будет проходить будет очень маленьким что вы его скорее всего и не заметите. Если бы это было бы опасно никто бы такие подсветки не ставил в выключатели