Всем добрый вечер, помогите решить мою проблему.
Суть в чем, у меня частный дом и к нему пристройка (две комнаты) сейчас закончил монтировать проводку на потолках, освещение в обоих комнатах трех зонное по две зоны это точечники и одна зона для диодной ленты. С потолков пока свисают оголенные провода, выключатели в обоих комнатах поставил, в каждой комнате один двойной и один одинарный. И на счетчик выходят два провода, от одной комнаты и от другой комнаты. Ну и взял эти два провода и просто в удлинитель воткнул что бы проверить свою работу. Включил выключатели прошелся по всем свисающим проводам везде есть фаза, так же прошелся с лампочкой везде горит. Проверил что все зоны работают на вкыл выкл. Ну выключил выключатели и решил пройтись индикаторной отверткой еще раз и на двух зонах она собака светиться, а на одной зоне нет... В обоих комнатах на двух зонах индикатор светиться в независимости от выключателя... А третья зона отлично работает, в выкл положении не светиться. Но вот на этих двух проблемных зонах прошу обратить внимание хоть фаза и постоянно светиться но лампочки включается только когда включаешь выключатель Выключатели все через фазу, к розетке тоже фазу к фазе подключил... Проводка идет примерно так: Сообщение отредактировал ReBurn - 15.7.2014, 21:23 |
|
|
||
|
|
15.7.2014, 21:52
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
ИМХО если кабели разных зон идут очень близко друг к другу, то происходят наводки и индикатор их показывает. Если все подключено действительно так как вы написали то все должно быть нолрмально. Для проверки попробуйте подключать ваши зоны по отдельности (если это возможно), а не все сразу.
|
|
|
15.7.2014, 22:43
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.7.2014 Пользователь №: 40398 |
Мужики, я разобрался, это вина выключателей с подсветкой (что бы ночью было видно) В общем из-за самой лапочки (подсветки выключателя) фаза и попадала на патрон, лапочку вытащил с выключателя (у меня эта лапочка сьемная) и в выключенном положении фаза уже не горит на патронах
Теперь вопрос какого Х?) Это нормально? Пользоваться без лампочек? Или ничего критичного и можно и так жить? И вопрос если с лампочкой в выключенном положении типа фаза есть током ударит?) Сообщение отредактировал ReBurn - 15.7.2014, 22:44 |
|
|
16.7.2014, 12:38
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата И вопрос если с лампочкой в выключенном положении типа фаза есть током ударит?) Нет не ударит потому что сопротивление этой неоновой лампочки очень велико и ток который через вас будет проходить будет очень маленьким что вы его скорее всего и не заметите. Если бы это было бы опасно никто бы такие подсветки не ставил в выключатели |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|