огнезащитное покрытие кабельных линий |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
огнезащитное покрытие кабельных линий |
| Гость_мак75_* |
11.12.2006, 10:08
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здраствуйте!
При сдаче объекта в эксплуатацию инспектор по пож.надзору выдал замечание: "...в техническом помещении на всех этажах электрокабели, прокладываемые по металлическим лоткам и пересекающие противопожарные перекрытия, обработать огнезащитным покрытием на протяжении 1п.м. на выходе из кабельной проходки с двух сторон перекрытия"......при этом он дает ссылку на ППБ 01-03 п.284, но в нем об этом ни слова.......если кто знает правильную ссылку подскажите....я где-то читал что огнезащиту можно не делать, но для этого нужно сделать расчет горючей кабельной массы по отношению к объему помещения |
|
|
|
|
11.12.2006, 14:19
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Цитата(мак75) Здраствуйте!
Ваш инспектор вспомнил старинную инструкцию по монтажу огнезащитных перегородок(80-е годы прошлого века). Длина покрываемого кабеля от проходки зависит от огнезащитного состава, из которого выполнена заделка этой проходки (обычно 100 – 200 мм). Нужно выполнить заделку кабельной проходки в соответствии с технологией прилагаемой к ОЗС, а потом показать инспектору. Естественно применяемый ОЗС должен входить в перечень разрешенных к применению материалов.
При сдаче объекта в эксплуатацию инспектор по пож.надзору выдал замечание: "...в техническом помещении на всех этажах электрокабели, прокладываемые по металлическим лоткам и пересекающие противопожарные перекрытия, обработать огнезащитным покрытием на протяжении 1п.м. на выходе из кабельной проходки с двух сторон перекрытия"......при этом он дает ссылку на ППБ 01-03 п.284, но в нем об этом ни слова.... Цитата ...я где-то читал что огнезащиту можно не делать, но для этого нужно сделать расчет горючей кабельной массы по отношению к объему помещения
Расчет касается кабельных трасс. Объем пластиката не должен превышать 7 литров на 1 метр. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 7:34 |
|
|
|
|