Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

огнезащитное покрытие кабельных линий

Гость_мак75_*
сообщение 11.12.2006, 10:08
Сообщение #1





Гости






Здраствуйте!
При сдаче объекта в эксплуатацию инспектор по пож.надзору выдал замечание: "...в техническом помещении на всех этажах электрокабели, прокладываемые по металлическим лоткам и пересекающие противопожарные перекрытия, обработать огнезащитным покрытием на протяжении 1п.м. на выходе из кабельной проходки с двух сторон перекрытия"......при этом он дает ссылку на ППБ 01-03 п.284, но в нем об этом ни слова.......если кто знает правильную ссылку подскажите....я где-то читал что огнезащиту можно не делать, но для этого нужно сделать расчет горючей кабельной массы по отношению к объему помещения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 11.12.2006, 14:19
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Цитата(мак75)
Здраствуйте!
При сдаче объекта в эксплуатацию инспектор по пож.надзору выдал замечание: "...в техническом помещении на всех этажах электрокабели, прокладываемые по металлическим лоткам и пересекающие противопожарные перекрытия, обработать огнезащитным покрытием на протяжении 1п.м. на выходе из кабельной проходки с двух сторон перекрытия"......при этом он дает ссылку на ППБ 01-03 п.284, но в нем об этом ни слова....
Ваш инспектор вспомнил старинную инструкцию по монтажу огнезащитных перегородок(80-е годы прошлого века). Длина покрываемого кабеля от проходки зависит от огнезащитного состава, из которого выполнена заделка этой проходки (обычно 100 – 200 мм). Нужно выполнить заделку кабельной проходки в соответствии с технологией прилагаемой к ОЗС, а потом показать инспектору. Естественно применяемый ОЗС должен входить в перечень разрешенных к применению материалов.
Цитата
...я где-то читал что огнезащиту можно не делать, но для этого нужно сделать расчет горючей кабельной массы по отношению к объему помещения

Расчет касается кабельных трасс. Объем пластиката не должен превышать 7 литров на 1 метр.