Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Термическая стойкость силовых кабелей 0,4 кВ

Гость_Толик_*
сообщение 12.12.2006, 0:18
Сообщение #1





Гости






Необходимо выбрать сечение кабеля 0,4 кВ. Длинна 120 м, ток 300А. Насколько я знаю, кабеля 0,4 кВ по ПУЭ не проверяются на термическую стойкость от коротких замыканий. Если я ошибаюсь то, по каким формулам делается такая проверка, и какие коэффициенты при этом используются. Помогите, пожалуйста! icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 12.12.2006, 9:16
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Кабель НЕ проверяется на ДИНАМИЧЕСКУЮ устойчивость, а на термическую - как раз то что надо.

Sмин=Iкз*sqrt(tкз)/С;

где С=88 - Al жила; С=171 - Cu жила; С= 60 - сталь.
S - минимальное сечение жилы, t - продолжительность к.з.; I - ток к.з.


--------------------