Необходимо выбрать сечение кабеля 0,4 кВ. Длинна 120 м, ток 300А. Насколько я знаю, кабеля 0,4 кВ по ПУЭ не проверяются на термическую стойкость от коротких замыканий. Если я ошибаюсь то, по каким формулам делается такая проверка, и какие коэффициенты при этом используются. Помогите, пожалуйста!
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Кабель НЕ проверяется на ДИНАМИЧЕСКУЮ устойчивость, а на термическую - как раз то что надо.
Sмин=Iкз*sqrt(tкз)/С; где С=88 - Al жила; С=171 - Cu жила; С= 60 - сталь. S - минимальное сечение жилы, t - продолжительность к.з.; I - ток к.з. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |