Тепловой расцепитель , Пожалуйста разьясните |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Тепловой расцепитель , Пожалуйста разьясните |
10.7.2014, 15:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста чем отличается номинальный ток теплового расцепителя от уставки по току теплового расцепителя. Автомат А 3716. Значения разные, 63А/72А соответственно. Спасибо.
|
|
|
|
|
10.7.2014, 16:08
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
72А это ток срабатывания теплового расцепителя за определенное время
63 А это базовый (номинальный) ток от которого отталкиваються при расчете других параметров (токов) 63*1.14=72 А |
|
|
10.7.2014, 16:34
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 |
При выборе автомата в сеть на какой параметр ореинтироваться?
|
|
|
10.7.2014, 16:52
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Номинальный
|
|
|
|
|
10.7.2014, 16:55
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 |
Спасибо
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 11:54 |
|
|
|
|