Прокладка кабеля под вентилируемым фасадом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Прокладка кабеля под вентилируемым фасадом |
6.7.2014, 13:27
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Давненько я здесь не задавал глупых вопросов
Продолжим. Стоит задача подать питание на вентиляторы дымоудаления. FRLS 5x25 и два FRLS 5x10. Один из возможных вариантов, практически единственный - под керамогранитом вентфасада. Утеплитель негорючий. В гофре можно? Девять этажей. |
|
|
|
|
6.7.2014, 18:36
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если и несущая стена НГ, то нет препятствий. Минимум поворотов, максимум диаметра (но не на всю толщину утепл.) и радиуса поворота.
Не очень хорошо снаружи по МЗ, но под заземл. решеткой направляющих вентфасада пойдет. Появятся вопросы - поставите УЗИПы. Сообщение отредактировал Олега - 6.7.2014, 18:37 |
|
|
6.7.2014, 19:40
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Спасибо! Несущая - блок, бетон.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|