Где,согласно ПУЭ,ставится вводой автомат,в квартирном щитке или в этажном?
|
|
|
|
|
30.6.2014, 8:22
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
В Этажном щите, вводным будет автомат на все квартиры. Автомат на линию к квартире, будет считаться групповым. Вводной в таких случая как правило не ставиться в этажном щите, только групповые. В Квартирном щите вводной может не ставиться, если расстояние менее двух метров до этажного щита. Как правило вводной есть в квартирном щите.
Все это определяется для многоквартирного дома в проекте, смотрите в него. |
|
|
3.7.2014, 5:38
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Извиняюсь, откуда расстояние 2м? Насколько помнится, до 6м допускается не защищать. Если речь идет именно про квартиру, то до счетчика должен быть установлен т.с. расцепитель - устройство отключающее оба проводника. Устанавливается для замены счетчика. А что в качестве него применить решайте сами. Можно ВН, можно автомат, можно УЗО (доп. защита), можно пакетный выключатель. Стандартный ток 40А, но по ГОСТу на щитки этажные допустимо до 63А. Возможны и другие варианты, но это уже по инд. проекту
|
|
|
3.7.2014, 7:33
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Про коммутационный аппарат для прибора учета я в курсе.
Про 2 метра узнал давно и откуда точно не скажу. Точно это было в проектах, видел линии без автоматов и спросил у проектировщиков. Поверил на слово. Вероятно это есть в каких либо правилах проектирования, ГОСТе. Может я и находил этот пункт , но забыл где. Осталась только уверенность) |
|
|
|
|
3.7.2014, 7:47
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Это в ПУЭ прописано, дословно не скажу на память - отходящую линию допускается не защищать до 6 метров и в пределах сборки (щита), если нет возможности установки аппарата защиты допускается до 30 метров. Так что лучше прочитать чем на слово верить.
|
|
|
3.7.2014, 7:55
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Мне не требовалось применять это пункт, я и не искал. Экспертизой проектов не занимаюсь.
Спасибо за уточнения. |
|
|
3.7.2014, 9:02
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Пуэ 3.1.16
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|