подскажите, пожалуйста, как посчитать предельно допустимые уровни напряжения на шинах высшего напряжения подстанции с учётом возможностей регулирования, чтобы обеспечивались допустимые напряжения у потребителей на низкой стороне. есть параметры трансформатора: номинальные напряжения высшее и низшее, число ответвлений РПН и их ступени регулирования
|
|
|
|
|
26.6.2014, 22:35
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Можно посчитать зная коэфф. трансформации. Например, напряжение тр-ра 6000/400В. Находим коэф. = 6000/400=15. Если допустим напряжение на высокой стороне повысилось до 6400В, то 6400/15=426 вольт (на низкой стороне). Так же можно посчитать напряжение исходя из того на сколько % понижается или повышается напряжение при переключении ПБВ или РПН на 1 ступень.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|