Гость_Судак-Фишка_*
сообщение 6.1.2007, 7:13
Сообщение #1





Гости






Прежде всего извините если обижу кого-то своим незнанием.

Идея в следующем - надо подключить десять компьютеров в помещении. То есть 10 системных блоков мощностью по 300 Ватт и десять мониторов (черт его знает какая у них мощность) плюс некоторое количество периферии - принтера, факс, ксерокс. Хочу сделать это с помощью двухжильного медного кабеля сечением жилы 2,5 и подключить через УЗО на щиток. Естественно работы буду проводить не я. Мне необходим совет для оценки затрат и понимания технологии.
1. Подойдет ли указанный кабель ?
2. Какие характеристики должны быть у УЗО. (хватит ли на 25 Ампер)
3. Можно и нужно ли в блоке с УЗО ставить какие-либо дополнительные устройства.

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 6.1.2007, 10:38
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



реально, без теории:
Блок системынй - 300Вт к спроса~1
монитор - 300Вт к спроса~1
принтер-ксерокс - 1кВт* кспроса=300Вт
Итого моща: (300+300)*10* 5ксероксов-принтеров*300Вт+ колонки, модемы,и т.д.=7.5кВт
итого 4-6кв.мм
Я бы взял три группы 2.5 кв.мм, т.к. в крозтках не зашлейфуешь кабель большего сечения.
УЗО- не стивим - три автомата по 16А
В блоке, где должно стоять УЗО можешь смонтировать стабилизатор или сразу один бесперебойник, но только на группу для системных блоков, иначе копия листа на ксероксе будет золотой....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 6.1.2007, 22:46
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Кабель должен быть трёхжильным, с заземлением.

Если совсем просто - отмерять по 1 кВт на рабочее место, включая периферию. Можно организовать 3 группы на 20 А по 5 розеток или 4 группы на 16 А (или те же 20 А) по 4 розетки. Провод 2,5 - оптимален. Если подводка трёхфазная, можно раскидать группы по фазам.

УЗО - можно ставить, можно не ставить. Скорее всего, речь идёт о фирме, люди взрослые, воды рядом нет, розетки монтируются высоко - повышение безопасности не оправдывает риск остановки работы, лучше без УЗО. Если решите ставить, то по УЗО на группу, номинал на шаг выше чем у автомата.

Локальную сеть лучше разводить отдельно от силовой.

Стабилизатор напряжения с современными компьютерами не нужен, они сами стабилизируются. ИБП - по мере необходимости.

Если компьютеры ещё не закуплены, оцените вариант использования лаптопов. Они потребляют порядка 100 Вт, имеют встроенный ИБП и занимают меньше места. Уменьшенные электрические потребности могут перекрыть разницу в цене.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 8.1.2007, 3:27
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Я бы посоветовал диф.автоматы вместо УЗО,(СДТВ,АДТ,АДТВ), амперажи уже посчитали, не буду повторятся.Допустимо и УЗО, но тогда "ниже" авт.выключатели, но одно УЗО на три группы автоматов, как рекомендуется в других сборках, здесь не приемлемы[/img]


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 1:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены