подскажите пожалуйста по характеристикам УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
подскажите пожалуйста по характеристикам УЗО |
| Гость_Судак-Фишка_* |
6.1.2007, 7:13
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Прежде всего извините если обижу кого-то своим незнанием.
Идея в следующем - надо подключить десять компьютеров в помещении. То есть 10 системных блоков мощностью по 300 Ватт и десять мониторов (черт его знает какая у них мощность) плюс некоторое количество периферии - принтера, факс, ксерокс. Хочу сделать это с помощью двухжильного медного кабеля сечением жилы 2,5 и подключить через УЗО на щиток. Естественно работы буду проводить не я. Мне необходим совет для оценки затрат и понимания технологии. 1. Подойдет ли указанный кабель ? 2. Какие характеристики должны быть у УЗО. (хватит ли на 25 Ампер) 3. Можно и нужно ли в блоке с УЗО ставить какие-либо дополнительные устройства. Заранее благодарен. |
|
|
|
|
6.1.2007, 10:38
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
реально, без теории:
Блок системынй - 300Вт к спроса~1 монитор - 300Вт к спроса~1 принтер-ксерокс - 1кВт* кспроса=300Вт Итого моща: (300+300)*10* 5ксероксов-принтеров*300Вт+ колонки, модемы,и т.д.=7.5кВт итого 4-6кв.мм Я бы взял три группы 2.5 кв.мм, т.к. в крозтках не зашлейфуешь кабель большего сечения. УЗО- не стивим - три автомата по 16А В блоке, где должно стоять УЗО можешь смонтировать стабилизатор или сразу один бесперебойник, но только на группу для системных блоков, иначе копия листа на ксероксе будет золотой.... |
|
|
6.1.2007, 22:46
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Кабель должен быть трёхжильным, с заземлением.
Если совсем просто - отмерять по 1 кВт на рабочее место, включая периферию. Можно организовать 3 группы на 20 А по 5 розеток или 4 группы на 16 А (или те же 20 А) по 4 розетки. Провод 2,5 - оптимален. Если подводка трёхфазная, можно раскидать группы по фазам. УЗО - можно ставить, можно не ставить. Скорее всего, речь идёт о фирме, люди взрослые, воды рядом нет, розетки монтируются высоко - повышение безопасности не оправдывает риск остановки работы, лучше без УЗО. Если решите ставить, то по УЗО на группу, номинал на шаг выше чем у автомата. Локальную сеть лучше разводить отдельно от силовой. Стабилизатор напряжения с современными компьютерами не нужен, они сами стабилизируются. ИБП - по мере необходимости. Если компьютеры ещё не закуплены, оцените вариант использования лаптопов. Они потребляют порядка 100 Вт, имеют встроенный ИБП и занимают меньше места. Уменьшенные электрические потребности могут перекрыть разницу в цене. |
|
|
8.1.2007, 3:27
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
Я бы посоветовал диф.автоматы вместо УЗО,(СДТВ,АДТ,АДТВ), амперажи уже посчитали, не буду повторятся.Допустимо и УЗО, но тогда "ниже" авт.выключатели, но одно УЗО на три группы автоматов, как рекомендуется в других сборках, здесь не приемлемы[/img]
-------------------- А все таки она вертится
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|