Как заполнить протокол замеров сопротивления изоляции? , Кабель-то КВВГзнг 27х1 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Как заполнить протокол замеров сопротивления изоляции? , Кабель-то КВВГзнг 27х1 |
7.6.2014, 12:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 |
Добрый день! Как заполнить протокол, если в нем предусмотрено только 10 вариантов замеров (А-B, B-C, C-A, A-N, B-N и т.д), а заказчик хочет видеть протокол по замерам сопротивления изоляции 27-жильного кабеля (получается порядка 600 вариантов замеров) получается нужно столькоже столбцов рисовать. Как это осуществить?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
7.6.2014, 13:42
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Ваша форма протокола для силовых кабелей и проводок, а Вы меряете контрольный кабель. 600 вариантов не надо. Все зачищенные жилы скручиваете между собой, одну отделяете и измеряете "одну ко всем", далее следующую и все вместе относительно "земли".
|
|
|
7.6.2014, 19:02
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата измеряете "одну ко всем", далее следующую и все вместе относительно "земли". Для случая трехжильного бронированного кабеля как (какой буквой) обзывать в протоколе "землю" (оболочку) - N или PE или PEN? Называют по разному, а как правильно?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
8.6.2014, 8:28
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
8.6.2014, 15:22
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
"Земля" - имхо, термин некорректный.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
8.6.2014, 16:40
Сообщение
#6
|
|
Гости |
А может лучше поискать заводской протокол аналогичного контрольного кабеля . Чтоб не отклониться от формы утвержденной в Ростехнадзоре ,может земля или PE/
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
8.6.2014, 22:01
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
9.6.2014, 11:31
Сообщение
#8
|
|
Гости |
"Земля" - имхо, термин некорректный. Сегодня в ПУЭ посмотрел, термин "земля" встречается, для примера: "7.6.29. Сварочное электрооборудование для присоединения защитного РЕ-проводника должно иметь болт (винт, шпильку) с контактной площадкой, расположенной в доступном месте, с надписью "Земля"(или с условным знаком заземления по ГОСТ 2.721-74*). Диаметры болта и контактной площадки должны быть не менее нормируемых ГОСТ 12.2.007.0-75." |
|
|
9.6.2014, 13:38
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
надпись это не термин
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.6.2014, 15:07
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Для случая трехжильного бронированного кабеля как (какой буквой) обзывать в протоколе "землю" (оболочку) - N или PE или PEN? Называют по разному, а как правильно? У меня, если броня токоведущая - РЕN, если только в защитных целях (например на электродвигатель) - РЕ. По вопросу ТС. Присоединяюсь к варианту с другой формой протокола. |
|
|
|
|
9.6.2014, 15:35
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата если броня токоведущая - РЕN, если только в защитных целях (например на электродвигатель) - РЕ. Логично. Только что-то не уверен, что оболочку можно использовать как PEN. Согласен, назначение оболочки определяется схемой установки. А если это просто кабель на барабане, тогда как?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
9.6.2014, 17:56
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Бывает по факту назначение как РЕN. А уж то что нельзя - это другой вопрос.
Если на барабане - РЕ. Она же всегда подключается к РЕ-шине. Кабель до 1 кВ ? Сообщение отредактировал Работник - 9.6.2014, 17:59 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
9.6.2014, 18:54
Сообщение
#13
|
|
Гости |
|
|
|
9.6.2014, 19:54
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
там вроде речь о земле как о грунте и говорить об оболочке кабеля как о грунте, как то не очень
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.6.2014, 5:28
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Кабель до 1 кВ ? Да. В высоковольтной сети с изолированой нейтралью оболочка естественно РЕ.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
10.6.2014, 8:20
Сообщение
#16
|
|
Гости |
там вроде речь о земле как о грунте и говорить об оболочке кабеля как о грунте, как то не очень Согласен, просто привожу выдержки из ПУЭ, где упоминается "земля". Действительно, при замере сопротивления изоляции кабеля на барабане это выражение "не звучит", ну а после монтажа кабеля, когда оболочка будет заземлена, думаю "земля" будет вполне приемлимо. Ещё по этому поводу: есть у нас такая форма протокола - "Протокол осмотра кабеля на барабане перед монтажом и замера сопротивления изоляции", утверждённая "Росэлектромонтажом (пишу по памяти). Так там по сопротивлению изоляции всего одна графа - "Сопротивление изоляции", а что с чем измеряется, об этом ни слова. Измеряем, конечно всё как положено, а в протокол заносим минимальное полученное значение. |
|
|
13.6.2014, 21:41
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Мы измеряем сопротивление изоляции контрольных кабелей отнсительно Земли каждой жилы и жил между собой. В протоколе пишем маркировку кбеля по проекту, марку и количество жил, вписываем в протокол наименьшее значение сопротивления изоляции в каждом случае. Обычно кабелей очень много и маркировку каждой цепи писать смысла нет, придирок по этому поводу не было
Сообщение отредактировал Uran - 13.6.2014, 21:46 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
14.6.2014, 19:16
Сообщение
#18
|
|
Гости |
Мы измеряем сопротивление изоляции контрольных кабелей отнсительно Земли каждой жилы... Что-то я не догоняю смысл такого измерения, зачем измерять каждую жилу относительно земли? Измерили все вместе относительно земли, если не соответствует норме, ищем повреждённую (повреждённые) и далее по обстоятельствам. |
|
|
14.6.2014, 22:55
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Все элементарно Ватсон, жилы разведены по клеммам в шкафах, мегером проходишь по жилам по очереди относительно Земли и между собой. Как это вы себе представляете все вместе ?
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.6.2014, 7:52
Сообщение
#20
|
|
Гости |
Все элементарно Ватсон, жилы разведены по клеммам в шкафах, мегером проходишь по жилам по очереди относительно Земли и между собой. Как это вы себе представляете все вместе ? 1. "все вместе" представляю проверку кабеля на барабане перед монтажом. 2. "жилы разведены по клеммам в шкафах" - Вы их от оборудования отсоединили, закоротили временой перемычкой, меряете "все" относительно "земли" и, далее, меряете по очереди "одну ко всем", времени на измерение уходит гораздо меньше. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|