Имеется однокомнатная квартира. Щиток стоит в комнате. Думаю провести распределительную коробку в коридор.
От щитка думаю вести: 1. Розетка под сплит идет через автомат 16А, 3х2.5 2. Розетка под печку идет через автомат 32А, 3х6 3. Холодильник идет через автомат 16А, 3х2.5 4. Распределительная коробка идет от автомата 25А, 3х4 От распределительной коробки идет: 1. две разетки под электроприборы на кухне(чайник, миксер и т.п) 2. стиральная машина 3х2.5 3. телек, 3х2.5 4. телек, 3х2.5 5. три запасные розетки(возможно в них иногда будет включаться пылесос или еще что-то), 3х2.5 6. свет в ванной и на кухне, 3х1.5 Возникли следующие вопросы. Правильно я выбрал сечение проводов и автоматы? Что с печкой, мне хватит 3x6? У меня есть два кабель-канала, как правильно в него протаскивать провода(чтоб максимально поместилось)? Ну и какие другие советы вы дадите? |
|
|
Granite116 Проверьте провода и автоматы 24.5.2014, 11:02
fidger Для того чтобы всё расчитать необходимо знать мощн... 24.5.2014, 15:36
Костян челябинский Гость_Granite116_*, а чего, вы в магазинах нашли о... 24.5.2014, 17:08
savelij® 1. до пункта о распре коробки правильно.
2. распр.... 24.5.2014, 17:12
Костян челябинский Цитата(savelij® @ 24.5.2014, 20:12) 1. до... 24.5.2014, 17:14
savelij® Цитата(Костян челябинский @ 24.5.2014, 18... 24.5.2014, 19:14
FRAER А еще можно вместо коробки поставить щиток небольш... 24.5.2014, 17:14
Костян челябинский FRAER, а вот это уже можно. 24.5.2014, 17:15
FRAER Имхо, это лучший вариант, если от исходного щитка ... 24.5.2014, 17:19
Костян челябинский А я говорю, что и пункт ЩИТ.4 - тоже неправильный. 24.5.2014, 19:17
Granite116 Проблема в том, что у меня всего два кабель-канала... 24.5.2014, 19:55
Granite116 Кстати, тогда опечатался, к коробке ведет не 3х4, ... 24.5.2014, 19:57
Костян челябинский 1. ВНИМАТЕЛЬНО читаем ответы FRAERа.
2. Ваших кан... 24.5.2014, 20:07
Granite116 Сейчас не могу скинуть фотки, ремонт делается в др... 24.5.2014, 20:39
FRAER вам нужно где-то 3 группы, поставьте маленький щит... 24.5.2014, 21:13
Granite116 А если от щитка тащить компьютер, телек, стиралку,... 25.5.2014, 0:09
FRAER Эти 3 розетки дополнительные можете посадить на од... 25.5.2014, 1:58
Granite116 Варочную панель и духовку еще не купил, мощность н... 25.5.2014, 10:17
FRAER 7. не пойдет. автомат 16А, кабель 3x2,5, но не отд... 25.5.2014, 11:55
Granite116 7. Т.е просто от автомата пустить 3х2.5 и его разв... 25.5.2014, 12:25
Костян челябинский 7. ДА
8. Пока не покажете, что имеете, конкретно н... 25.5.2014, 12:32
Granite116 Как запитать весь свет от одного автомата? Вот у м... 25.5.2014, 12:39
Костян челябинский Ну или установить РК возле щитка или не ставить по... 25.5.2014, 12:40
Granite116 А РК и щиток каким проводом соединять? 25.5.2014, 12:56
Костян челябинский тем же 3х1,5 25.5.2014, 15:27
Granite116 Поднимаю тему) Решил оставить подключение электрощ... 17.6.2014, 22:18
с2н5он не совсем понятно, зачем после дифа ставить автома... 17.6.2014, 23:09
Granite116 На пустых не отключается, а в два последних любую ... 17.6.2014, 23:29
savelij® Ну фазу с двух последних, а ноль откуда?... 17.6.2014, 23:31
Granite116 Цитата(savelij® @ 17.6.2014, 23:31) Ну фа... 18.6.2014, 0:12
Granite116 Немного поизучал материал, проверьте мысли. Что ес... 18.6.2014, 11:29![]() ![]() ![]() |
|