А что значит "Линия 1", "Линия 2" и т.д.?
Где PE? Гребенки вам религия не позволяет применять? Сообщение отредактировал Костян челябинский - 12.6.2014, 11:56 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.9.2012 Пользователь №: 28548 ![]() |
Линия 1 - запитка оборудования от первого автомата
Линия 2 - от второго... Гребенок у меня не достать... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9245 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
КАКОГО оборудования?
Где ответ про РЕ? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.9.2012 Пользователь №: 28548 ![]() |
Оборудование - это прожектора
Заземляются непосредствено на контур в месте установки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9245 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Таким образом, имеем систему ТТ на предприятии, где ей делать нечего однозначно. Так так... Какие еще косяки имеем? Что за предприятие? Телефончик вашего Ростехнадзора какой?
По теме. МНЕ больше всего нравится схема №1, только перемычку на автомат №2 (считаем справа-налево) надо сделать не с вводного автмата, а с автомата №4. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.9.2012 Пользователь №: 28548 ![]() |
Предприятие ПТУ, проводка 70-х годов все давно гнилое и окисленое, и отгорание ноля вполне возможно. Да и нелюблю я зануление на рабочий ноль.
А за перемычку спасибо, учту. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9245 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А я спрашивал не про рабочий, а про защитный ноль. Если ПТУ, то, во первых, заземление PEN на вводе быть должно, во вторых, его сопротивление периодически измерено тоже должно быть. Поэтому, хотя бы во вновь монтируемых и ремонтируемых участках цепи сделать систему TN-C-S можно и нужно. Почему у вас нет определенного вида кабелей и проводов и других приспособлений - это не только косяк завхоза, но и ваш косяк. ТАК вы заказываете завхозу эти вещи.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |