Диф.выключатель на электродвигатель? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Диф.выключатель на электродвигатель? |
6.12.2006, 12:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 |
Здрасте! Вот вопрос: заказчик просит для каждого электродвигателя выполнить дифференциальную защиту от утечек на землю...Но на сколько я знаю, а знаю не очень хорошо, в диф.выключателе трехфазном, тобишь четырехполюсном используются три фазы и ноль,ток в котором и измеряется...Только ведь на двигатель ноль не идет...Не понимаю...Подскажите пожалуйста! Спасибо!!!
|
|
|
DENISKA Диф.выключатель на электродвигатель? 6.12.2006, 12:28
Феодор Измеряется дифференциальный ток между всеми провод... 6.12.2006, 18:55
DENISKA А если землю еще пропустить через ДВТ...Ну это так... 7.12.2006, 10:56
Феодор Если я правильно понял вопрос, вы предлагаете защи... 7.12.2006, 23:55
DENISKA Спасибо, Федор! 8.12.2006, 11:17
@ Да чувак, федор тебе насоветовал б..я 15.12.2006, 13:02
Flash Братцы, не ссорьтесь!
При симметричной 3-х фазн.... 15.12.2006, 14:10
злая@ Необязательно вести землю с клемника от щита, возм... 16.12.2006, 8:52
Flash ЦитатаНеобязательно вести землю с клемника от щита... 16.12.2006, 13:07
Джин У меня 8 двигателей сидит через 1 УЗО, и ничего-вс... 16.12.2006, 20:21
злая@ Двигатели с нулём или только три фазы ??? 18.12.2006, 10:16
Феодор УЗО меряет не нуль, а дифференциальный ток. Количе... 19.12.2006, 0:19
злая@ И не ноль оно меряет и не фазы.
Мля. Изучи строени... 19.12.2006, 9:56
Феодор Это в чей адрес было? 19.12.2006, 22:08
злая@ Правильно думаете товарисч. 20.12.2006, 11:02
Феодор Правильно думаю. УЗО меряет дифференциальный ток. ... 20.12.2006, 20:51
Злая@ Цитата(Феодор)Измеряется дифференциальный ток межд... 21.12.2006, 9:47
Феодор Разумеется разность тока трёх фаз. При симметрично... 21.12.2006, 18:43
злая@ Цитата(Феодор)Разумеется разность тока трёх фаз. П... 22.12.2006, 10:09
Феодор А теперь предположим, что мы включили однофазное У... 22.12.2006, 21:43
andrey357 ЦитатаНо речь шла о симметричной нагрузке трёхфазн... 5.1.2007, 14:57
Феодор Андрей, если нулевой проводник существует, то коне... 6.1.2007, 2:02
andrey357 Поэтому в принципе можно ставить 4-хполюсное УЗО ... 6.1.2007, 10:08
Л.Ю.К. 4-х полюсные УЗО в трехфазной сети 8.1.2007, 4:27
Л.Ю.К. Re: Диф.выключатель на электродвигатель? 8.1.2007, 4:41![]() ![]() ![]() |
|