Хочу экранированный кабель , посоветуйте

Гость_Лесничий_*
сообщение 4.6.2014, 15:28
Сообщение #1





Гости






Частный дом из экологически чистых материалов, веду проводку, заказчик хочет чтобы не излучала поля всякие, хочет экранированный кабель. А где такие есть на силовую сеть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 4.6.2014, 15:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Проложите ему всё в металорукаве. Будет ему экран и пусть отцепиться. Или вот это http://www.erc.ru/catalog/pvh_066_1/VVGE/

Сообщение отредактировал Shturman1 - 4.6.2014, 15:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лесничий_*
сообщение 4.6.2014, 15:47
Сообщение #3





Гости






А металлорукав можно использовать как PE? Или обзательно отдельный провод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 4.6.2014, 16:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Цитата
А металлорукав можно использовать как PE?

Оно то можно, но на практике это сделать мягко говоря трудно так как должна быть непрерывность этого металорукава, да и как делать подключение этого РЕ к розеткам. ИМХО лучше делать РЕ отдельной жилой в составе кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasyl_*
сообщение 4.6.2014, 17:07
Сообщение #5





Гости






Металлорукав (или экран в случае экранированного кабеля) нужно обязательно соединить с РЕ (как говорят, заземлить) для защиты как кабеля, так и человека. Но при этом проводник РЕ должен быть выполнен отдельной жилой, можно в составе кабеля. Использовать металлорукав как штатный РЕ-проводник нельзя. Помимо непрерывности, он должен отвечать требованиям по сечению РЕ-проводника (а для стали оно ого-го). Где-то есть оговорка, что в качестве РЕ можно использовать алюминиевую защитную оболочку в некоторых видах кабелей, для которых описанные условия соблюдаются. Но точно не помню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 4.6.2014, 17:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Цитата
Использовать металлорукав как штатный РЕ-проводник нельзя

Приношу свои извенения. Почитал внимательнее нормы, да действительно металорукав нельзя использовать как РЕ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 4.6.2014, 19:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



ИМХО, фигня все это. Вокруг нас столько полей, что излучение какого-то провода это капля в море. И если поблизости имеется вышка сотовой связи, какой нибудь радио-теле передающий центр или высоковольтная линия, то надо их бояться, а не какого-то бытового проводочка. Металорукав не затрахаетесь заземлять?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.6.2014, 9:12
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В кабеле сумма токов (при отсутствии утечек) равна нулю. Результирующее электромагнитное поле практически равно нулю. Практически, потому, что ничего идеального не бывает. Но это не стоит того, чтобы применять экранированный кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.6.2014, 9:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну хочется заказчику.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 5.6.2014, 10:30
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Кстати, заказчику можно реально продемонстрировать нулевое значение тока в кабеле под нагрузкой при помощи токовых клещей. Может он внемлет, и Вам головняка меньше будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.6.2014, 19:40
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а ток здесь причем? он не тока боится


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 7.6.2014, 0:38
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



огнестойкие кабели имеют медную броню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 7.6.2014, 1:19
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Не только.. есть контрольные... и даже вроде ВВГ с индексом "Э" (ВВГЭ)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 7.6.2014, 5:54
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



ТС, поищи провод марки ПРФ - провод с одной, двумя или тремя изолированными резиной жилами, обмотанными прорезиненной тканью и покрытыми металлической оболочкой... Но найти будет трудно...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лесничий_*
сообщение 7.6.2014, 10:27
Сообщение #15





Гости






Остановился на ВВГэ. Экран на PE-шину в щитке повесить - это понятно, Вопрос, нужно ли соединять экран с РЕ-контактом в розетке, если к нем уже подходит РЕ-жила?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 7.6.2014, 10:43
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Лесничий @ 7.6.2014, 10:27) *
Остановился на ВВГэ. Экран на PE-шину в щитке повесить - это понятно, Вопрос, нужно ли соединять экран с РЕ-контактом в розетке, если к нем уже подходит РЕ-жила?
Боюсь наврать.. но если экран будет непрерывен на всем протяжении (как?) - то можно и не цеплять... ну может окромя последней розетки/поста - но это ИМХО


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.6.2014, 10:44
Сообщение #17





Гости






Цитата(Лесничий @ 4.6.2014, 15:28) *
... заказчик хочет чтобы не излучала поля всякие, хочет экранированный кабель...

Интересно стало, а чем непосредственную нагрузку (компьютеры, телевизоры и пр. утюги) экранировать будете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.6.2014, 10:45
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9386
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ваш зак и так и так дебил, не внемлющий голосу разума. В экране, как уже было сказано, нет необходимости. Поэтому, вы можете просто положить. Кабель или что еще. Ему главное, чтобы экран был. Приводить какие то доводы, как по правилам электроустановка экранируется, бессмысленно в силу бестолковости вашего заказчика. Поэтому можете вообще не подключать экран. Можете организовать повторное заземление экрана через каждые 20 см.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 7.6.2014, 10:47
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



И траханья с этим экранированным будет... мама не горюй...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 7.6.2014, 11:42
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Лесничий @ 7.6.2014, 10:27) *
Вопрос, нужно ли соединять экран с РЕ-контактом в розетке, если к нем уже подходит РЕ-жила?

Для экранировки, достаточно со стороны щита.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 0:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены