Уравнивание потенциалов

Гость_Гость_*
сообщение 11.10.2006, 13:14
Сообщение #1





Гости






Коллеги! Подскажите пожалуйста, как делается уравнивание потенциалов при 2-х (однофазной проводке) и 4-( трехфазной проводке) проводной системе в здании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 16.10.2006, 11:34
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Предлагаю фрагмент ПЗ одного из моих проектов:
"В соответствии с ПУЭ п 1.7.82 проектом предусматривается основная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие части:
защитный проводник (РЕ-проводник);
заземляющий проводник, присоединённый к искусственному заземлителю;
металлические трубы коммуникаций, входящие в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления)
броня и оболочка силовых кабелей и кабелей связи.
Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется при помощи главной заземляющей шины, в качестве которой используется шина РЕ ВРУ-380/220". Если не понятно, читайте ПУЭ п.1.7.70-1.7.94, или ДБН прил. Н (для Украины).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_FS_*
сообщение 31.10.2006, 1:11
Сообщение #3





Гости






Больше всего меня смущает в этом вопросе, что в случае, когда в электроустановке здания отдельные элементы имеют естественное заземление, то при обьединении PEN проводника с выравнивающими проводниками через главную заземляющую шину,то через сторонние проводящие части электроустановки, имеющие естественное заземление начинают протекать токи нейтрального проводника.
Этого избежать помогает только исключение PEN проводника из системы питания, то есть использование TT-схемы, когда 4-м проводом в системе питания используется глухозаземленная нейтраль, а главная заземляющая шина соединена только с заземляющим устройством электроустановки, а не подстанции
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 8.12.2006, 4:52
Сообщение #4





Гости






ПУЭ не благословляет ТТ. Если сопротивление между PE и N в ТТ скажем 5 Ом, то ток КЗ на землю будет 44 А и защита мощного потребителя не сработает.

Единственное правильное решение - TN-S, пятипроводка от трансформатора. Рабочий нуль заземляется только на подстанции, заземление - везде. Только никто у нас TN-S не ставит. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 9.12.2006, 15:31
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Феодор
Проблема решается только если УЗО применить.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 9.12.2006, 20:58
Сообщение #6





Гости






Согласен. УЗО, правда, тоже не везде ставят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения