Здравствуйте. У меня такой вопрос можно ли от разетки в 220В под варочную панель отвесть еще три розеткт под духовой шкаф, вытяжку и холодильник? провода 4 мм2 медь.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Возможности отдельно приложить нет? Какой номинал автомата на варку?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
отдельно возможности нет, автомат на 30А, панель индукционная на две комфорки
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
автомат на 30А, Нет такого номинала. В месте, где будете делать переход на розетки поставьте бокс под 2 автомата, туда 1 автомат С25 и 1 - С16. От С25 дальше на панель, от С16 кабелем 3х2,5 на розетки. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
имхо
С25 можно исключить, ВП запитать прямо, а доп линию под С16 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
можно. но лучше с С25
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |