НПФ ,,Прорыв,, РК-2 , Проблемы подключения РК-2 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
НПФ ,,Прорыв,, РК-2 , Проблемы подключения РК-2 |
26.5.2014, 22:09
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 6.2.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 21410 |
Добрый день всем.Сегодня у меня возникла проблема с подключением счётчика Landis+Gyr с помощью преобразователя интерфейса из RS-485 в RS-232. Он ни в какую не хотел работать на заданных ему скоростях 38400 через этот самый преобразователь. Так вот в инструкции производителя РК-2 указано что скорость можно менять с помощью специальной перемычки установленной внутри, там три положения: 4800,9600,19200. Сам счётчик работает на скорости 38400 и можно было бы подумать что ситуация безвыходная, но оказывается сняв эту саму перемычку вообще и выставив на самом коммуникационном модуле счётчика скорость 38400 на одном из нужных выходов интерфейса он прекрасно опрашивается. Если кому-либо эта информация окажется полезной - буду рад!) Ещё конечно есть маленький нюанс про указание разрешения или запрета на DTR и CTR при самой прошивке коммуникационного модуля. Это или Разрешено ли запрещено ...причём на DTR нужно выставить ,,Разрешено,, , а на CTR ,,Запрещено,,....тут уже как говориться попробуйте варианты. Но сам факт того что уставки скорости не соответствуют - на лицо....
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|