День добрый коллеги! Поясните, кто знает, почему рубильники для предохранителей (к примеру у ABB E90, у Schneider Electric STI) расчитаны на номинальное напряжение: и переменное, и постоянное (либо 400В, либо 250В), а предохранители к ним только на переменное? И как быть в этой ситуации если предохранители нужно поставить в сеть постоянного тока? Спасибо.
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
|
|
|
|
27.5.2014, 11:47
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А предохранителям какая разница?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.5.2014, 11:59
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 |
У вас еврейских корней случайно нет?
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
|
|
27.5.2014, 12:00
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Пока что не откопал
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
27.5.2014, 12:03
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 |
Мне кажется здесь помогают решать вопросы, а не меряться остроумием.
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
|
|
27.5.2014, 12:48
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Здравствуйте. Условия гашения дуги на постоянном токе, не позволяют применять аналогичные предохранители для переменного. Требуются предохранители для постоянного тока.
|
|
|
27.5.2014, 12:55
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 |
А где собственно это прописано? ПУЭ? И где взять такие предохранители? Спасибо.
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
|
|
|
|
27.5.2014, 14:14
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Применение оборудования, изделий - пишет изготовитель. Физические явления можно почитать в научной, учебной литературе.
Где купить - не искал, мне не нужно. Но откуда то они же беруться в оборудовании на постоянном токе. В системах ИБП например наблюдаю. |
|
|
27.5.2014, 14:19
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Работник, у нас в цепях постоянного тока стоят обычные gR типоразмерами от 000 до 2. Как то их нужно пересчитывать, но вот как - не знаю. Я здесь эксплуатация, а не монтажник или проектировщик.
АрканЗас, а шо ви таки имеете против евреев? -------------------- |
|
|
27.5.2014, 14:30
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Костян челябинский, я знаю что можно применить, но видел когда это указывает производитель в документации на коммутационный аппарат. И пишу я про
Цитата на постоянном токе, не позволяют применять аналогичные предохранители для переменного Аналогичные - т.е. того же напряжения, тока, отключающей способности. Нужно уточнять у конкретного производителя. |
|
|
|
|
27.5.2014, 14:40
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ПНЯЛ. Надо где то искать методику пересчета с переменного тока на постоянный. Методика для автоматов не подойдет? Где то здесь была.
-------------------- |
|
|
27.5.2014, 15:14
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Думаю нет. Методы гашения дуги разные.
Для интереса можно посмотреть, в паспорте на старые автоматы указаны напряжения и коммутационные токи http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png
Прикрепленные файлы
|
|
|
27.5.2014, 17:10
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а не меряться остроумием. И не думал, просто наводящий вопрос, ответ кстати дали: Условия гашения дуги на постоянном токе, не позволяют применять аналогичные предохранители для переменного. Тут кой чего есть И где взять такие предохранители? Какие? Ток, напряжение ... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|