Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Магистраль 4х70 + 1х50

017
сообщение 24.5.2014, 20:51
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Опять я с глупыми вопросами.
В проекте магистраль (стояк в 16-ти этажном доме) ВВГнг-LS 4х70 + 1х50 (земля). Где-то icon_smile.gif читал, что сечение заземляющего должно быть не меньше питающего. И не маловато сечение для 39 квартир с электроплитами?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 17   Магистраль 4х70 + 1х50   24.5.2014, 20:51
- - FRAER   При сечении фазного более 35 мм2 сечение защитного...   24.5.2014, 21:02
- - Shturman1   Цитатаалюминий проложенный в трубе по ПУЭ держит 1...   24.5.2014, 21:18
- - 17   Точно медь. Спасибо за оперативность и исчерпывающ...   24.5.2014, 21:31
- - 17   Ну и чтобы глупые темы не плодить, разрешите здесь...   25.5.2014, 10:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(17 @ 25.5.2014, 10:46) ...защитный...   25.5.2014, 10:50
- - 17   Ну, если я правильно понял вопрос, то да. Эти все ...   25.5.2014, 10:57
- - FRAER   ну без проекта чего гадать-то...   25.5.2014, 11:47
- - 17   Так не хочется, чтоб когда "найдется" пр...   25.5.2014, 11:52
- - FRAER   ну считайте 4x70+2x50=380 мм2, тогде защитный долж...   25.5.2014, 12:01
- - 17   Это 13-ти этажный дом. С 1-го по 9-й с газовыми пл...   25.5.2014, 12:20
|- - Костян челябинский   Цитата(17 @ 25.5.2014, 15:20) Это 13-ти э...   25.5.2014, 12:35
- - 17   Я Вам завтра еще стояк этажный сфотографирую. Посм...   25.5.2014, 12:57
- - FRAER   видимо не совсем правильное толкование СНиП 31-01-...   25.5.2014, 17:12
- - 17   Ну а чо? У нас есть дом, который сначала строился...   25.5.2014, 21:00
- - Pantryk   ПУЭ Цитата1.7.124. Нулевые защитные проводники цеп...   26.5.2014, 10:26
- - FRAER   По сути это иесть кабели в параллель, хотя разные ...   26.5.2014, 10:33
- - ___VITOS___   Там ступеньки, как сказал ТС, тоже разные...чего у...   26.5.2014, 10:35
- - FRAER   Это в другом доме   26.5.2014, 11:58
- - 17   Люди тоннель под Ла-Маншем построили и встретились...   26.5.2014, 19:08


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 6:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены