Перекомпенсация реактивной мощности , косинус фи с минусом

alex141
сообщение 22.5.2014, 9:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 34034



Добрый день.
В большом многоэтажном доме для учета общественного потребления электроэнергии установлен трехфазный цифровой счетчик с возможностью измерения коэффициента мощности. Счетчик показывал коэф. мощн. 0,7, характер нагрузки - индуктивный (при активной мощности 2 кВт).
За это дом платил ежемесячный штраф.
Путем поочередного отключения потребителей выяснили, что источником низкого коэф. мощн. являются люминесцентные лампы типа PL, которые не имеют компенсирующего конденсатора и горят круглые сутки.
Жильцы дома обратились к электрику, который установил на входе компенсирующий трехфазный конденсатор (3 х 39 мкФ). После этого коэф. мощн. стал -0,4 (с минусом, характер нагрузи - емкостной).
Через месяц пришел счет на оплату электроэнергии без штрафа и в нем фигурировал красивый коэф. мощн. 1,000.
Я изучил счетчик и оказалось, что он любое отрицательное значение косинуса фи учитывает как единицу.
Электрик менять конденсатор на меньший не хочет, говорит, что так уже делал и что якобы это нормально.
Вопрос, можно ли так оставить и к каким проблемам может привести низкий отрицательный косинус фи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 8:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены