Вводное устройство |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вводное устройство |
26.5.2014, 15:32
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Всем привет. Подскажите, кто знает. В проекте закладываю вводное устройство с 2 вводами (по 250А) и 2 выходами (ВРУ3-10). Заказчик все упрощает. Просит все на автоматах и без переключателей (типа 2 вводных и 1 секционный). Рабочая ли получится схема? Как обеспечить защиту от включения кем-либо секционника при двух рабочих вводах? Почему то не могу найти готовых шкафов с такой схемой.
|
|
|
|
|
26.5.2014, 15:46
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Схема-то рабочая, но как вы и сказали невозможно сделать механическую блокировку между тремя автоматами следовательно схема опасная
|
|
|
26.5.2014, 16:02
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
А запрет есть на нее, или заказчик вправе просить такой шкаф?
|
|
|
26.5.2014, 18:49
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23315 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вправе
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
26.5.2014, 23:02
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Понятно. Спасибо за ответы
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|