Доброго дня!

Есть умный прибор фирмы SEL, который подстанцией, делает замеры токов, напряжений, углов и т.д. При очень малых токах, ток одной фазы может вообще падать в ноль (возможно из-за чувствительности трансформаторов тока) и вместе с этим угол между другими двумя токами становится равным ~180 градусам. Эта закономерность чётко сохраняется и дальше при присмотре векторов в онлайне - при уменьшении тока в оной фазе, увеличивается угол между двумя другими и чётко наоборот. Как это можно объяснить? Я думал токи независимы друг от друга.

Может такой алгоритм устройства? Не хватает чувствительности измерить маленький ток нейтрали и пытается подстроить векторы так, чтобы в нейтрали был ноль математически?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 14.5.2014, 9:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ваш прибор не подозревает о наличии нулевого проводника (он есть у вас вообще?) поэтому строит так, что векторная сумма токов равна 0, это действительно так в трехпроводных цепях
В четырехпровных же цепях, изменение тока в одной из фаз не влечет за собой изменения токов в другох фазах за счет протекания уравнительного тока в нулевом проводнике.

Кнопочка IN на первой диаграмме не нажата
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 15.5.2014, 3:27
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Кнопочка IN даст вектор тока в нулевом проводе, но этот вектор равен нулю.

Нулевой провод есть. Просто когда ток ниже 10 ампер, трансформатор тока его не улавливает. Я тоже подумал что диаграмма подстраивается, почитал мануал, везде сказано что значения углов должны измеряться... Вот я и думаю...

Сообщение отредактировал Olegich71 - 15.5.2014, 3:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 7:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены