Появилась возможность пользоваться тепловизором, и решил я обследовать внутренне электрооборудование объекта (в основном щиты), кабели. Читал, изучал, но некоторых моментов так и не понял.
Сколько градусов много? Видел отчеты специализированных контор, которые привязываются к 60 град. а почему? Меряют на одном коэф-те отражения, но ведь у разных материалов он разный. А тут и медь, и пластик и т.д. Креплю пару теплограмм, если есть на форуме практики - подскажите.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Все относительно. Если эта температура при токе, ближе к номинальному для этих автоматов и проводов - тогда нормально, а если нагрузка не большая и такие температуры - имеется дефект контактов в месте присоединения проводов к автоматам.
Специлизированные организации упрощают себе дело, точнее вероятно действуют по утвержденной методике. Отталкиваются от номинальной температуры кабелей, изоляции ПВХ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Я понимаю, что все относительно. В принципе вы подтверждаете мое понимание, про номинальные токи и т.д.
Подсознательно понимаю, что тепловизионное обследование - хороший инструмент для контроля состояния электрооборудования, вот и пытаюь разобраться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 ![]() |
РД 34.45-51.300-97 ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Приложение 3.
А еще есть методика ОРГРЭС. Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ. Все подробно описано. Сообщение отредактировал KypaTop - 26.5.2014, 7:09 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |