Тепловизионное обследование электрооборудования , Чтение теплограмм

Ant29
сообщение 13.5.2014, 17:36
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Появилась возможность пользоваться тепловизором, и решил я обследовать внутренне электрооборудование объекта (в основном щиты), кабели. Читал, изучал, но некоторых моментов так и не понял.
Сколько градусов много? Видел отчеты специализированных контор, которые привязываются к 60 град. а почему?
Меряют на одном коэф-те отражения, но ведь у разных материалов он разный. А тут и медь, и пластик и т.д.

Креплю пару теплограмм, если есть на форуме практики - подскажите.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.bmp ( 4.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 434
Прикрепленный файл  2.bmp ( 4.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 346
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.5.2014, 7:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Все относительно. Если эта температура при токе, ближе к номинальному для этих автоматов и проводов - тогда нормально, а если нагрузка не большая и такие температуры - имеется дефект контактов в месте присоединения проводов к автоматам.
Специлизированные организации упрощают себе дело, точнее вероятно действуют по утвержденной методике. Отталкиваются от номинальной температуры кабелей, изоляции ПВХ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 14.5.2014, 11:12
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Я понимаю, что все относительно. В принципе вы подтверждаете мое понимание, про номинальные токи и т.д.
Подсознательно понимаю, что тепловизионное обследование - хороший инструмент для контроля состояния электрооборудования, вот и пытаюь разобраться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 26.5.2014, 7:06
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



РД 34.45-51.300-97 ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Приложение 3.
А еще есть методика ОРГРЭС. Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ.
Все подробно описано.

Сообщение отредактировал KypaTop - 26.5.2014, 7:09