длина кабельной трассы в земле , расчет

реда
сообщение 8.10.2009, 21:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 5.4.2009
Из: казань
Пользователь №: 14062



длину кабеля принимают по размерам траншеи но ведь кабель укладывается свободно и глубина меняется от 0.7 и глубже каким документом можно доказать что это не справедливо заранее спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_кз_*
сообщение 8.10.2009, 22:06
Сообщение #2





Гости






ссылайтесь на ПУЭ (нет сейчас под рукой) тм сказано что прокладывать кабель с запасом по длине 1-2%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
реда
сообщение 8.10.2009, 22:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 5.4.2009
Из: казань
Пользователь №: 14062



Цитата(кз @ 8.10.2009, 22:06) *
ссылайтесь на ПУЭ (нет сейчас под рукой) тм сказано что прокладывать кабель с запасом по длине 1-2%

этого мало по факту получилось больше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_вася_*_*
сообщение 8.10.2009, 23:06
Сообщение #4





Гости






[quote name='реда' date='8.10.2009, 21:11' post='106668']
длину кабеля принимают по размерам траншеи но ведь кабель укладывается свободно и глубина меняется от 0.7 и глубже каким документом можно доказать что это не справедливо заранее спасибо за помощь
[/quot
может проще дать ему бобло
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 9.10.2009, 6:38
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



всегда длину кабеля принимала по длине трассы + 10 процентов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.10.2009, 8:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23336
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ПУЭ тоже под рукой нет, но по моему там или в другой НТД написано какие проценты нужно добавлять
вроде это 5 %

Сообщение отредактировал с2н5он - 10.10.2009, 8:08


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 10.10.2009, 9:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Даже на запас оставляют 2-3 кольца диам. метра 3 по концам (если что переклыдывать или воронки менять)


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.10.2009, 10:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18526
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Кольцами кабель сворачивать не следует.
Недавно норму смотрел, но где не вспомнил (это что-то из сметного дела). Там прописано 2% для жестких и 3% для гибких (учет провесов).
Это видимо для внутрянки. Для земли:
"СНиП 3.05.06-85
3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В тран¬шеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля „змейкой" а, по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается."

Косвенно: Фер81-02-44-2001
2.6 При укладке кабеля в подводные траншеи запас должен быть 14 %, в береговые траншеи - 2 %.

Цитата(реда @ 8.10.2009, 22:11) *
длину кабеля принимают по размерам траншеи но ведь кабель укладывается свободно и глубина меняется от 0.7 и глубже каким документом можно доказать что это не справедливо заранее спасибо за помощь

Этим документом является Ваш собственный проект. Какие перепады учтете, на заводку, на разделку - это все Ваше. А строительный запас (свободно, укладывается змейкой, полукругом) он сам по-себе.

Сообщение отредактировал Олега - 10.10.2009, 13:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения