Ток трехфазного КЗ вопрос по нескольким формулам. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Ток трехфазного КЗ вопрос по нескольким формулам. |
6.5.2014, 8:09
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Вот читаю РД по расчету трехфазных токов КЗ необходимо знать сопротивление системы и мощность короткого замыкания системы. Из всех параметров предоставили ток трехфазного КЗ максималльный и минимальный , я так понимаю мне нужно найти периодическую составляющую из максимального тока трехфазного КЗ (поделив его на корень из 2) и именно это значение подставлять в формулы правильно?
|
|
|
|
|
6.5.2014, 8:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
необходимо знать сопротивление системы и мощность короткого замыкания системы. На сколько помню из институтского курса не И, а ИЛИ, но было это килограмм 20 тому назад. -------------------- |
|
|
6.5.2014, 21:28
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
делить на корень из 2 НЕ НАДО, подставляйте в вашу формулу ваши мин. и макс. значения и получите значения соответствующие значения Хс истемы
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|