Здравствуйте, ребята!!! Срочно нужны были значения сопротивлений постоянному току обмотки ВН
трансформатора ТМ-180/6 хотя бы на одном из положений переключателя напряжений ВН (а желательно на всех пяти), а также - обмотки НН. Заранее спасибо. |
|
|
|
|
26.8.2014, 8:27
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Добрый день. Под испытания не попадался такой транс, вот примерные данные есть тут
http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii...eaktorov_5.html 180 КВа ТМ 0,008 - 0,4кВ 0,54 - 3 кВ 1,5 - 6кВ 5,1 - 10кВ Но это фазные сопротивления при 20 гр. Если высокая в звезде, показания измеренные будут в 2 раза больше |
|
|
1.9.2014, 18:15
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Если ещё требуется:
ТМ-180/6, соединение обмоток звезда/звезда с нулём, температура при измерениях +5 град. ПБВ - 1 пол: 3,72 Ом ПБВ - 2 пол: 3,54 Ом ПБВ - 3 пол: 3,34 Ом Обмотка НН: 0,00748 Ом (это с нулём), между фаз: 0,0145 Ом. |
|
|
2.9.2014, 18:54
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.11.2011 Из: РТ Пользователь №: 24865 |
Спасибо, ребята!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|