Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Колдовской стабилизатор.

Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 20.4.2014, 16:48
Сообщение #1





Гости






Прошу помощи у знатоков. Котельная. На одной стене три розетки введенных на один пакетник. К одной из розеток подключен стаб forte sdc 5000 va. От стабилизатора работает котельная группа. Вернее работала три года до сегодня. (( Стаб перестал работать. На экране латинская L. Китайская инструкция никак не расшифровывает данный посыл. При подключении стаба к розеткаи на другой стене (другой пакетник в щитке) все работает отлично. Фаза в розетках есть. Пробовал включает без стаба другие гаджеты аля утюг, лампочка, магнитофон- все работает. Стабилизатор наотрез с конкретной линией разеток не хочет. Что может быть? Дикое шаманство китайских инженеров иль что то с нулем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 20.4.2014, 17:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Напряжение измеряли?


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.4.2014, 17:42
Сообщение #3





Гости






218 v. Даже чайник стартует. .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.4.2014, 18:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Возможно на данной группе контакт где то хреновый

Цитата(Гость_Юрий_* @ 20.4.2014, 17:48) *
котельная группа.

Это что?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.4.2014, 18:38
Сообщение #5





Гости






Котельная группа я имел ввиду два котла и три насоса) т.е. потребители.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 20.4.2014, 21:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Гость @ 20.4.2014, 19:38) *
Котельная группа я имел ввиду два котла и три насоса) т.е. потребители.

2 котла, 3 насоса - говорит об относительно немаленьких объёмах системы циркуляции. Явно не избушка 7*8... И на такую систему Вы почему то поставили стаб с мощностью 5 кВА. Короче, перегруз стабилизатора - если и не налицо, то 99,9%.

Стабилизатор имеет защиту от КЗ. И, раз он отказывается запитывать отопление, но работает с другими потребителями - проверьте Вашу "котельную группу".

Инструкцию нашёл - она на украинской мове, и всего 6 страниц. Что означает L, выяснить не получилось.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.4.2014, 22:41
Сообщение #7





Гости






Не вариант. Котельная группа)) прекрасно работает через этот стаб, подключенный к розеткам, на другой стене, т.е. получается дело именно в линейке розеток и конкретном пакетнике. Вот где там копать - вопрос. Может где то заземление либо ноль что то подводит? Умом понимаю что маразм выходит. Все контакты вроде осмотрел и пережал. Воз и ныне там..

Не совсем избушка но все котлы и насосы (циркуляционные) потребляют макс. до 800 Ватт. Да и работало все три года, как швецарские часики, даже с учетом китайского стабилизатора на 5 кВа)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 20.4.2014, 22:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Понял, что не совсем верно понял суть)

Попробуйте отревизировать розетку (перебрать механизм, винтики с проводочками подтянуть, лепестки подогнуть, чтоб пружинили лучше)


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.4.2014, 22:57
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Попробуйте стаб подвигать ближе к нагрузке, рядом с насосом например


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.4.2014, 23:24
Сообщение #10





Гости






Стаб одинаково не работает от всех трех розеток на одной стене и прекрасно работает от всех розеток на другой стене. Это наводит на мысль о некоректной работе пакетника или? При этом, данные капризные розетки, прекрасно справляются с утюгами, чайниками и прочими бытовыми гаджетами, что приводит в абсолютное замешательство ((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.4.2014, 7:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



У Вас что ли вся группа работает от розеток? и насосы?
меняйте пакетник, пробуйте подключить напрямую без розеток


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 21.4.2014, 10:05
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



индикация L (что значит Low) - означает слишком низкое напряжение сети. скорее всего где-то неконтакт..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 21.4.2014, 10:25
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Гость @ 21.4.2014, 0:24) *
капризные розетки, прекрасно справляются с утюгами, чайниками и прочими бытовыми гаджетами, что приводит в абсолютное замешательство ((

Розетки-то одни и те же, вот вилки у всех - свои. То бишь, контакт "вилка-розетка" везде разный.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.4.2014, 12:14
Сообщение #14





Гости






Всем спасибо, разобрался. Была авария в селе. "Починили". По одной из фаз 180в. Стаб не стартует. Половина розеток идеально, часть 170-190 в. Я Лох. Надо было сразу все хорошо промерять, а не носиться, как дурак, с электрочайником и лампочками. Извиняюсь за свою глупость)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.4.2014, 14:09
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вообще то мэдэйчины обещали старт со 140 В.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова