Автоматические выключатели |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Автоматические выключатели |
| Гость_Запутанный_* |
29.11.2006, 10:22
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрые день, знающие люди помогите пожалуйста, запуталась уже не могу!
В чем отличие между простым автоматическим выключателем и дифференциальным автоматическим выключателем? И как и куда применять выключатель-разъеденитель? Просто проблемма в том, что надо скомплектовать РЩ сети ВЭРС (потребители компы), вот у меня и возник вопрос, групповые автоматы я ставлю стандартные Legrand серии DX, а вот вводной автомат мне тоже ставить стандартный, или же какой-то особенный? А вводной автомат в ГРЩ какой тогда? |
|
|
|
|
29.11.2006, 23:01
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Диф. автомат -это УЗО+автоматический выключатель. В РЩ можешь поставить рубильник типа АВВ ОТ на свой расчетный ток. В ГРЩ соответственно автомат, защищающий линию, питающую РЩ.
В розеточную сеть, питающую ПЭВМ, отключение которой может привести к потере информации, допускается УЗО не ставить. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 1:54 |
|
|
|
|