Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Освещение металлургического цеха , с тяжелыми условиями работы

Niknord
сообщение 18.4.2014, 21:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.4.2007
Из: World's asshole
Пользователь №: 8539



Доброго дня!

В настоящее время цех освещается лампами ДКсТ-20000, подвешенных на высоте 24м, но от них нужно уйти.
Вопрос в том чем заменить ДКсТ без ущерба для освещенности, при условиях что в цехе сильная загазованность (временами видимость не более 3-5 м) и повышенная температура (летом под кровлей достигает 45-50 градусов), плюс технологическая пыль.
Приезжали специалисты проектной организации, пофотографировали, поцокали языками и предложили нам самим поискать альтернативу ксенону.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.4.2014, 22:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Галогенки? А ксенон чем не устраивает?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.4.2014, 6:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Смотрите в сторону светодиодов

Какие габариты помещения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.4.2014, 8:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Для светодиодов температура великовата


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.4.2014, 9:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ну 50 градусов - не так уж и великовата, если это максимум, то вполне реально использование светодиодов

на высвободившуюся мощность можно принудительное охлаждение какое придумать на крайняк icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.4.2014, 10:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



http://www.ledsvet.ru/articles/srok-zhizni...kh-svetodiodov/


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 19.4.2014, 20:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Вот самый мощный из обнаруженых в сети диодов. Для замены одной вашей ксенонки их потребуется по сетовому потоку 5 штук по 40 баксов плюс драйвера плюс теплоотводы. СтОит ли овчинка выделки?

Сообщение отредактировал uvk2 - 19.4.2014, 20:24


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.4.2014, 23:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Стоит, даже, например, вот такой светильник http://www.ledel.ru/production1/l_store_/l_lego_330/ даже при расчете с коэффициентом запаса =2 обеспечит освещенность в 200 лк под ним

Причем потребление у него 330 Вт, ну пусть их потребуется 3-4 вместо ксенонового на 20 кВт, экономия электроэнерии налицо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.4.2014, 15:58
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
ДКсТ-20000, подвешенных на высоте 24м, но от них нужно уйти.
А с какой целью уйти? Что не нравится?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niknord
сообщение 20.4.2014, 19:19
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.4.2007
Из: World's asshole
Пользователь №: 8539



Габариты помещения 150х22х24. Проверяющие из УГЭ требуют реконструкцию сети освещения в связи с тем, что лампы такого типа не предназначены для освещения помещений внутри, только для наружки. И еще настаивают на том, что для замены таких ламп требуется 4гр до и выше 1000В, в чем я очень сомневаюсь.
Да и по опыту эксплуатации могу сказать, что светит ксенон, конечно, очень хорошо и всех устраивает, но ненадежно, ибо лампы выгорают быстро, под действием температуры деформируются и лопаются, плюс ко всему, после очередной посадки из 8 ламп зажигается максимум 3-4.
В общем, меняем их очень часто, а стоят они недешево. Соседний участок ушел от ДКсТ-10000 на ГО33-2000, поставив их попарно вместо одной ДКсТ, но после года эксплуатации, стало ясно, что света недостаточно и теперь они хотят еще по одному добавить. НО у них нет такой сильной загазованности, как у меня. Световой поток должен пробивать этот газовый туман.

Сообщение отредактировал Niknord - 21.4.2014, 19:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.4.2014, 19:28
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А ниже отпустить?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.4.2014, 20:46
Сообщение #12





Гости






А как Вам такая идея: КОУ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niknord
сообщение 21.4.2014, 1:53
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.4.2007
Из: World's asshole
Пользователь №: 8539



Цитата(с2н5он @ 20.4.2014, 23:28) *
А ниже отпустить?

Ниже, на отметке +18, 300 - подкрановый путь по всей длине пролета, соответственно замена ламп ДКсТ производится с тележки этих кранов. По бокам пролета тоже маловероятно ибо по нулевой отметке постоянно перемещаются стропальщики, которым эти прожектора будут слепить глаза.
Вечером фото цеха прикреплю, чтобы было понятнее о чем речь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.4.2014, 7:30
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



давайте фото


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 21.4.2014, 7:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Чтобы туман пробивать надо цветовую температуру опустить - свет будет меньше рассеиваться. Стоит протестировать ДНаТ.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.4.2014, 8:28
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Только цветопередача у ДНаТ...

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Розничная цена такого светильника - 39 тыр., ну если обратиться напрямую на завод, то существенно дешевле скорее всего выйдет, зато потребляемая мощность всей установки 3x18x330=17820 ~ 20кВт всего
+ гарантию дают 5 лет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 21.4.2014, 9:16
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Не в целях рекламы, посмотрите тут http://www.beeled.ru/moschnie-svetodiodnie-prozhektora/
Например такой BLD-HPFL1500, только вот с габаритами у них думаю будет сложновато.
А так эффективного аналога к ДКсТ 20 кВт сейчас по сути нет, разве что использовать большее кол-во светильников с меньшим световым потоком. С таким вариантом можно до кучи "Оптолюксов" поставить, либо Скай 300МП либо Оптолюкс Вега 480.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niknord
сообщение 22.4.2014, 20:09
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.4.2007
Из: World's asshole
Пользователь №: 8539



В сторону светодиодов думаю, камнем преткновения остается высокая температура воздуха, которую дополнительно нагнетают конвертеры с раскаленным металлом, расположенные вдоль цеха.
Есть смысл экспериментально заказать 3 светильника и повесить их в самую топку, справяться - уже можно будет большому начальству обосновывать дальнейшее вложение денег в энергосберегающие технологии.
Фото 1. Нулевая отметка. Фото 2. Загазованность
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Верхнюю отметку и кровлю прилеплю, скорее всего, завтра.

Сообщение отредактировал Niknord - 22.4.2014, 20:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.4.2014, 20:28
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Сурово. На второй фото не совсем видно - вариант с боковым освещением не проканает? Те же светодиоды "утопить" в стены, если чего там движется.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.4.2014, 17:19
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



При желании можно обратиться на завод-изготовитель светодиодных светильников чтоб разработали модель специально под ваши цели, со специальным теплоотводом там или с принудительным охлаждением
При больших обьемах могут согласиться
Хотя я имел опыт общения, с тем же леделом, сказали, одну позицию ввести - порядка миллиона рублей уходит на разработку и тестирование
А вообще у нас вот в РЦ висят под потолком светильники светодиодные, летом в жару там порядка 40-45 градусов, за год эксплуатации из 52 шт. Ни один из строя не вышел

А вообще даже можете не покупая попросить пару светильников для пробы, нормальный завод, уверенный в своем качестве не откажет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 