![]() Измерение тока короткого замыкания больше 3000 А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Измерение тока короткого замыкания больше 3000 А |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.10.2006 Из: г.Электросталь Пользователь №: 7318 ![]() |
Подскажите каким прибором измерить петлю фаза-нуль на промышленном объекте
не далеко от трансформатора в Д/У, 1000 кВА с включенной конденсаторной установкой. Сомневаюсь, что прибором СОНЕЛ можно это померить. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Цитата(наладка25) Сомневаюсь, что прибором СОНЕЛ
можно это померить. С чего-бы это вдруг? Я измерял сонеловским MZC-303E, до 6кА. Другое дело, что разрешение уже высвечивается в кА, а не в А. Технические характеристики данного сабжа: http://www.sonel.ru/ru/catalogue/MZC/tech_...ch_chars&id4=28 -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2025, 3:28 |
|
![]() |