подключение от разных трансформаторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение от разных трансформаторов |
17.4.2014, 4:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.4.2014 Пользователь №: 39118 |
Есть проект подразумевающий следующее:
1. Две кабельных линии подключенных к одной секции в ТП. 2. В ГРЩ на каждой линии стоит рубильник (не реверсивный), автомат на 500а и ТТ для учета. 3. Далее это все хозяйство объеденено на одну шину, с которой уже запитанны распределительные шкафы. Насколько я понимаю, если электроснабдающая организаация собирается посадить два питабщих кабеля на различные трансформаторы (стоят в одной ТП), то в ГРЩ у меня назревает маленький звиздец, и мне надо срочно переделывать ГРЩ??? (Разбивать потребителей на группы) |
|
|
AgroWOL подключение от разных трансформаторов 17.4.2014, 4:06
FRAER Питаться одновременно от двух ввододов собираетесь... 17.4.2014, 5:05
AgroWOL Да, необходимая мощность может быть получена тольк... 17.4.2014, 6:41
с2н5он Цитата(AgroWOL @ 17.4.2014, 5:06) Есть пр... 17.4.2014, 7:08
AgroWOL Цитата(с2н5он @ 17.4.2014, 7:08) как они ... 17.4.2014, 7:30
Работник Разбейте ГРЩ на две секции. Либо пусть в ТП Вас по... 17.4.2014, 7:42
Shturman1 1. В ГРЩ вместо двух простых рубильников установит... 17.4.2014, 13:08
Ixtim Рукводство пообещало - пусть напрягаются, как испо... 20.4.2014, 10:02![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 0:34 |
|
|
|
|