скажите, пожалуйста, к распределительным устройствам в трансформаторных подстанциях может подходить несколько силовых трансформаторов или только один? спасибо за ответ и да еще сколько распределительных устройств может быть в трансформаторной подстанции? спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
В двухтрансформаторных ТП каждый трансформатор имеет свое распределительное устройство, которое в свою очередь может состоять из нескольких так называемых распределительных ячеек. Между распределительными устройствами трансформаторов стоит секционный рубильник, который используеться для того что бы посадить всю нагрузку на один трансформатор, а второй, например, вывести в ремонт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Я бы сказал, что как правило на одной ТП одно распред устройство одного уровня напряжения. Т.е. например одно РУ-0,4кВ. Но каждый трансформатор подключается к своей секции РУ, т.е. части РУ которая может работать отдельно от остального РУ.
Трансформаторов может быть 1-3, 3 шт. редко, больше бывает, но я не встречал. Количество Распред устройств как правило соответствует уровням напряжения, числу обмоток трансформатора. Обычно 2 обмотки, 2 уровня напряжения - 2 РУ (РУ-10 кВ, и РУ-0,4кВ например). Трехобмоточные трансформаторы устанавливаются как правило на подстанциях. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |