Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
Не подскажите, как делается вторичное заземление в электрической системе TN с глухозаземленной нейтралью до 1000 В. Заранее спасибо. Что-то в интернете не получилось найти. |
|
|
|
|
9.4.2014, 13:58
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Повторное заземление имеете ввиду?
Где? Опишите подробнее, что у вас есть и чего вы хотите достичь |
|
|
9.4.2014, 14:05
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2014 Пользователь №: 39025 |
Да, повторное, наверное.
Это вопрос для экзамена, и это все, что я могу сказать. Вот в такой формулировке, как сказал. Что-нибудь в общем тогда можете подсказать? Спасибо. |
|
|
9.4.2014, 17:12
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
повторное заземление делаеться путем присоединения нулевого проводника к заземляющему устройству. Как правило такие заземления делаються на воздушной линии через каждые 100 м, а также на вводе в здание.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
9.4.2014, 17:38
Сообщение
#5
|
|
Гости |
ПУЭ, "2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены: 1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады); 2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40." |
|
|