Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вторичное заземление , Вторичное заземление в электрической системе TN с глухозаземленной ней

Farina
сообщение 9.4.2014, 13:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39025



Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
Не подскажите, как делается вторичное заземление в электрической системе TN с глухозаземленной нейтралью до 1000 В.
Заранее спасибо. Что-то в интернете не получилось найти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 9.4.2014, 13:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Повторное заземление имеете ввиду?
Где? Опишите подробнее, что у вас есть и чего вы хотите достичь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Farina
сообщение 9.4.2014, 14:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39025



Да, повторное, наверное.
Это вопрос для экзамена, и это все, что я могу сказать. Вот в такой формулировке, как сказал.
Что-нибудь в общем тогда можете подсказать? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 9.4.2014, 17:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



повторное заземление делаеться путем присоединения нулевого проводника к заземляющему устройству. Как правило такие заземления делаються на воздушной линии через каждые 100 м, а также на вводе в здание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2014, 17:38
Сообщение #5





Гости






ПУЭ, "2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Farina
сообщение 10.4.2014, 10:24
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39025



Спасибо большое!
Доброго дня, успехов в делах, счастья и любви!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 23:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены