Подскажите пожалуйста,прочему автоматический выкл. IEK класс "С" "не отрабатывает" в сельской местности,но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ!? Длина провода и сечение не причем.Делаю "КЗ"почти на вводе.
В чем причина такой его работы? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Замеряли величинe напряжения в сельской местности и в городе?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
...IEK класс "С" "не отрабатывает" в сельской местности,но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ!? Длина провода и сечение не причем.Делаю "КЗ"почти на вводе. В чем причина такой его работы? Какие " Длина провода и сечение не причем"? "Делаю "КЗ"почти на вводе" - на каком вводе? Единственную причину вижу пока в разнице сопротивлений петли "фаза-ноль", соответственно в величине тока КЗ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19404 ![]() |
приблизительно 250 в селе и около 230 в городе.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Какой ток кз? Какой номинал автомата?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19404 ![]() |
в деревне совсем недавно поставили новый транс.И СИП совсем новый перетянули.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на каком вводе? предположу, что после автомата Длина провода и сечение не причем.Делаю "КЗ"почти на вводе. и что? а до автомата сети (линии, трансформатор) тоже одинаковы? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19404 ![]() |
16,25,32...ни один не отрабатывает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вот если бы Вы петлю ф-о померяли и замеры бы были одинаковы - другое дело
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Если автоматы исправны, тогда причина только в разных условиях их срабатывания. Т.е. в токе короткого замыкания. Как правило, в коротких городских сетях, с высокой мощностью, ток КЗ значительно выше чем в протяженных, низко мощных сетях сельской местности.
Возможно на селе, Вы создавали КЗ на заземляющее устройство по системе ТТ, т.е. не связанное с нулем. Ток КЗ в этом случае совсем мал и защита организовывается по иному. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Да замерять надо ток, иначе ничего сказать нельзя
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Именно в сетях и дело, точнее, в их сечении и протяжённости, причём не только после автомата.
![]() От этого и зависит ожидаемый ток КЗ в отдельно взятой розетке. А город или деревня, домик ИЖС или квартира в МКД, это вторично... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Уважаемый atv1970!
После экспериментов с КЗ АВ подлежат утилизации. Купите новые АВ, но не ИЭК, а, например Сименс. Эксперименты с КЗ советую более не проводить. По существу заданного вопроса. АВ (качественный) срабатывает в пределах стандартной времятоковой зоны (см. ГОСТ Р 50345). Время срабатывания зависит от сверхтока в главной цепи АВ. Следовательно, ток КЗ, который был создан на селе, был меньше тока мгновенного расцепления конкретного АВ, но соответствовал стандартной времятоковой зоне. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |