высоковольтные испытания , ёмкость мешает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
высоковольтные испытания , ёмкость мешает |
17.3.2014, 8:56
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
При высоковольтных испытаниях переменным напряжением 50 Гц кабелей из сшитого полиэтилена и трансформаторов присутствующая емкость не дает поднять напряжение до испытательного. Современное оборудование это во первых установка СНЧ которая стоит не дешево, а переменным напряжением 50 Гц имеющимся оборудованием (у нас к примеру СКАТ-70) не возможно поднять напряжение до необходимого испытательного, например кабель порядка 100 м имеет емкость примерно 30 nF поэтому мы частотой 50 Гц не можем на СКАТе поднять напряжение более 3,5 кВ присутствует емкостной ток 33 мА, а наш СКАТ отключается при 35 мА.
Начальник говорит на следующий год будем закладывать в бюджет покупку установки СНЧ, в нете поглядел стоят порядка 1млн рублей, и не факт что нам его купят. **** Мужики, возникла такая идея: "использовать параллельно емкости кабеля индуктивность" добиться резонанса токов при частоте 50 Гц тогда этот контур (кабель-индуктивность) станет для внешнего источника большим сопротивлением т.е. минуя все подробности, результат, от источника ток потребления в десять раз меньше чем ток внутри контура. Сделал не сложные расчеты, для кабеля емкостью 30 nF нужна индуктивность 335 Гн, при этом ток от источника 18 мА, а в контуре ток 180 мА и испытательное напряжение 20 кВ. Думаю сделать катушку с двигающимся сердечником, для регулировки индуктивности. Теперь необходимо проводить эксперименты на обычном конденсаторе и катушке, дальнейшие действия по результатам. **** Очень интересно мнение профи на этот счет. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Transformator высоковольтные испытания 17.3.2014, 8:56
ez81 А оно Вам надо? Проще номик 10кВ\100В взять ... 17.3.2014, 9:12
Transformator Цитата(ez81 @ 17.3.2014, 9:12) А оно Вам ... 17.3.2014, 9:18
dimone493 Цитата(ez81 @ 17.3.2014, 8:12) А оно Вам ... 17.3.2014, 20:21
с2н5он Номик - транс НОМ, остальное тоже не понял 17.3.2014, 11:41
Работник Подпольный метод с НОМ официально не оформишь. Есл... 17.3.2014, 12:50
dimone493 Цитата(Работник @ 17.3.2014, 11:50) И еще... 19.3.2014, 20:26
ez81 Ответ- номик это трансформатор напряжения первична... 17.3.2014, 17:21
ez81 630Вт вполне хватит 0,63кВт\10кВ=0,063А несра... 18.3.2014, 7:07
Работник ЦитатаИспытательные установки не предназначены для... 18.3.2014, 8:38
ScorpionXXX ЦитатаПри высоковольтных испытаниях переменным нап... 19.3.2014, 8:28
Transformator Цитата(ScorpionXXX @ 19.3.2014, 8:28) Кто... 20.3.2014, 18:45
ez81 Ладно берем НТМИ вот данные макс 1квт http://www.t... 19.3.2014, 23:10
dimone493 Цитата(ez81 @ 19.3.2014, 22:10) Ладно бер... 30.3.2014, 21:58
Uran Есть ведь однофазные высоковольтные трансы типа ОЛ... 20.3.2014, 10:08
ez81 Цитата(Uran @ 20.3.2014, 11:08) Есть ведь... 20.3.2014, 22:08
Uran Цитата(ez81 @ 20.3.2014, 22:08) Зато цена... 21.3.2014, 10:53
ScorpionXXX ЦитатаА как же это?
Испытание кабеля из...
Учитыв... 21.3.2014, 8:04
ez81 Цитата(ScorpionXXX @ 21.3.2014, 9:04) Это... 21.3.2014, 8:33
Transformator Цитата(ScorpionXXX @ 21.3.2014, 9:04) 1)Э... 29.3.2014, 23:01
prude ммм а может посмотреть, что производитель кабеля р... 21.3.2014, 12:30
ez81 Цитата(prude @ 21.3.2014, 13:30) ммм а мо... 21.3.2014, 22:57
Работник ЦитатаЭти противоречия как понять? В инструкции мо... 24.3.2014, 10:50
ez81 НТМИ сгорит при одном условии, что ток в кабеле ... 31.3.2014, 7:37![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 15:24 |
|
|
|
|