Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Поверка ТН-110 В КРУЭ

Гость_Гость_Vladimir_*_*
сообщение 4.4.2014, 9:23
Сообщение #1





Гости






Подскажите может кто нибудь знает каким образом происходит поверка ТН-110 (STE3/123/145/170) в КРУЭ-110 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.4.2014, 12:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Именно поверка? Поверка метрологией (ЦСМ) или испытания ЭТЛ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.4.2014, 6:06
Сообщение #3





Гости






Именно поверка. Интересует технология процесса,схема: две системы шин с ШСВ-110(нормально включен), на каждую СШ есть свой ТН-110 жестко подключенный к своей СШ, возможно ли это сделать не отключая все(1СШ или 2 СШ) КРУЭ-110?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.4.2014, 8:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Не думаю что без отключения ТН можно будет извернуться. Если ТН подключен без коммутационного аппарата - потребуется отключать секцию шин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.4.2014, 9:19
Сообщение #5





Гости






Просто получается очень геморойная операция ради поверки ТН раз в 4 года, отключать всю секцию плюс выкачивать элегаз, разбирать ячейку и т.д. с учетом что КРУЭ фирмы Siemens и данные оперции будут делать их обслуживающий персонал. Просто думал может у кого то есть опыт эксплуатации КРУЭ-110 и кто - то уже сталкивался с данным вопросом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.4.2014, 9:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



А точно у этих ТН такой межповерочный интервал? Напрашивается гораздо большый, приуроченый к срокам ремонта.
Возможно будет достаточно доступа к шинам секции, а не к вводам 110 кВ ТН.
Нужно к поверителям. Если тут не напишут - узнавайте у тех кто будет поверять. ЦСМ или в своей службе метрологии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему