Построение АСКУЭ 9 этажного дома

Игорь909
сообщение 6.2.2015, 14:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 7.11.2014
Пользователь №: 42363



Здравствуйте. Проектирую АСКУЭ жилого дома, в нем 72 однофазных счетчика с цифровым выходом и 3 трехфазных тоже с цифровым выходом. Вопрос: как правильно подключить все эти счетчики по цифровому каналу RS-485/САN при помощи экранированной витой пары к концентратору УСПД Меркурий М250? Как физически можно подсоединить 75 концов кабеля к концентратору? Буду благодарен, если кто нибудь поделится схемой подключения счетчиков к концентратору М250 по RS-485. Или на словах подскажите как правильно подключить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.2.2015, 15:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Физически к УСПД Меркурий М250 может подключиться не более 4-линий RS-485. Каждая линия может иметь до 256 приборов. Приборы подключаються на магистральную линию с использованием разветвителей RS-485. Вам не нужно вести от каждого счетчика отдельную линию