АВР-0.4кв , Не работает АВР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВР-0.4кв , Не работает АВР |
| Гость_alba_* |
6.2.2013, 18:10
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите не работает АВР. Собрали АВР с двумя реле котроля фаз тип RM17TG20 ( Шнайдер) ,магнитн.пускатели EKF, лампы контроля LED EKF. После сборки подключили для проверки. (Панель для проверки состоит из общего 3-ф. авт. выкл и шесть однополюсных.выкл.). При отключении одноп.выкл фазы "А" ввода 1 АВР непереключается востановили фазу "А" , отключаем фазу "В" преключается востановили фазу "В", отключ. "С" непереключается.
|
|
|
alba АВР-0.4кв 6.2.2013, 18:10
Volt380 схема? 6.2.2013, 19:28
с2н5он Гость_alba_*
не нужно для схемы создавать новую т... 6.2.2013, 21:57
belok5 схема практически нормальная, так что беда либо в ... 6.2.2013, 23:28
Евгеинй О_о, ребята, может за одно и мою посмотрите?! 7.2.2013, 14:54
doro Цитата(Евгеинй @ 7.2.2013, 14:54) О_о, ре... 7.2.2013, 18:54
Евгеинй Цитата(doro @ 7.2.2013, 18:54) Я бы ответ... 7.2.2013, 19:28
alba Сегодня продолжил работу над АВР с реле RM17TG20 (... 7.2.2013, 17:15
Евгеинй Кто-нибудь может посмотреть? 7.2.2013, 20:44
belok5 а привод секционника? 8.2.2013, 11:43
Евгеинй Цитата(belok5 @ 8.2.2013, 11:43) а привод... 8.2.2013, 12:47
alexpetrov57 Я надеюсь вы только учитесь, вот схема на автомата... 8.2.2013, 20:19
Евгеинй Совершенно верно )) 8.2.2013, 20:40
Гость_Дмитрий_* ЦитатаЯ надеюсь вы только учитесь, вот схема на ав... 7.4.2014, 23:57![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 5:15 |
|
|
|
|