Добрый день,поискал на форуме, но ничего полезного не нашел, поэтому спрашиваю здесь.
Как можно проверить ТТ ,например если он "Высох" В наличии есть простые токовые клещи, вот такой вафметр http://www.metrel-russia.ru/products/volta.../vafmeterMI2230 (не реклама) ну в принцыпе если бы к ВАФу были бы опционально токовые клещи (синие два бублика) то можно было бы измерить ток в первичной и вторичной цепях. Вот собственно, подскажите кто что думает по этому поводу |
|
|
|
|
19.3.2014, 11:30
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата если он "Высох" А это как??
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
19.3.2014, 12:26
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.3.2014 Пользователь №: 38636 |
Высохла изоляция одной из обмоток, следствие межвитковое...
|
|
|
19.3.2014, 15:28
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23290 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
о каком ТТ речь?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
19.3.2014, 15:36
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.3.2014 Пользователь №: 38636 |
Да в принципе любой, ТТИ, Т-0,66 вроде бы ТОЛы еще есть. Ктт от 50/5 до 600/5
|
|
|
19.3.2014, 16:55
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Вообще ,я знаю только проверку на Вольт-Амперную характеристику (ещё её называют на Насыщенность)
Ну кроме как на коефициент (первички\вторички) для определения коеф. -------------------- |
|
|
19.3.2014, 17:24
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.3.2014 Пользователь №: 38636 |
|
|
|
|
|
19.3.2014, 18:00
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Простите ,я её не опишу.
Знаю как собрать схему для проверки, а как тут описать не представляю. В двух словах на вторичку подаёте диапазон токов (я подаю : 0.2 , 04 , 06, 08, 1 ,2, 3, 4, 5 А) и с каждого значения снимаете напряжение (при возрастании тока напряжение будет возрастать). Данный вид проверки хорошо выявляет межвитковые замыкания Лучше поискать в GOOGLE (проверка ТТ на вольт амперную характеристику) -------------------- |
|
|
19.3.2014, 18:06
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.3.2014 Пользователь №: 38636 |
Спасибо, изучу этот способ.
|
|
|
19.3.2014, 18:19
Сообщение
#10
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
|
|
|
|
|
19.3.2014, 19:23
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
next И сколько же ,такой девайс стоит?
-------------------- |
|
|
19.3.2014, 19:55
Сообщение
#12
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
|
|
|
19.3.2014, 22:28
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
От 3000$ не кисло !!!!.
Хочу я побывать на предприятии , где энергетики с такими ходят Да, нам такие не купят !!!! -------------------- |
|
|
19.3.2014, 22:41
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата подаёте диапазон токов (я подаю : 0.2 , 04 , 06, 08, 1 ,2, 3, 4, 5 А) и с каждого значения снимаете напряжение (при возрастании тока напряжение будет возрастать). Зависимость линейная должна получиться или какая?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
20.3.2014, 10:25
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
-------------------- |
|
|
25.3.2014, 4:26
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Зависимость линейная должна получиться или какая? Нет, нелинейная. Характеристика должна быть сначала (диапазон до 1 А) крутонарастающая, почти вертикальная линия, а затем наоборот малонарастающая (от 1 до 5 А), почти горизонтальная. Правильнее сравнивать несколько ТТ, должна получиться примерно одинаковая картинка. |
|
|
30.3.2014, 15:20
Сообщение
#17
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Я до этого только по коеффициенту проверял. Спасибо, ВАХ ТТ - это круто. Прочитал, понравилось, так можно короткозамкнутые витки вылавливать. Всем советую. Эдинственное неудобство - надо снимать ТТ. |
|
|
30.3.2014, 21:17
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Эдинственное неудобство - надо снимать ТТ. Я не снимал на 10кВ , отключаю Маслянный выключатель и линейный разьедин., тт получается внутри. На время измерений ,снимаете переносное заземление ,ПБЕЕ разрешает на время проведения измерений снимать заземление -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|