испытания электрооборудования напряжением до 1000в

lnx
сообщение 17.3.2014, 9:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.10.2013
Пользователь №: 36084



Возможно ли проводить испытания электрооборудования напряжением до 1000В мегаомметром(Е6-31/1, испытательное напряжение «100», «250», «500» и «1000» В) ? Если да, то хотелось бы вкратце методику именно испытаний, а не измерения сопротивления изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.3.2014, 12:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Измерение сопротивления изоляции проводить можно.
Испытания повышенным напряжением электрооборудования до 1 кВ - можно заменить одноминутным испытанием мегаомметром на 2,5кВ. Т.е. нужен например Е6-24 (500, 1000, 2500 В).
Методика аналогична измерению изоляции.
ПС Замена испытания не распространяется на цепи релейной защиты и автоматики.