испытания электрооборудования напряжением до 1000в |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
испытания электрооборудования напряжением до 1000в |
17.3.2014, 9:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 36084 |
Возможно ли проводить испытания электрооборудования напряжением до 1000В мегаомметром(Е6-31/1, испытательное напряжение «100», «250», «500» и «1000» В) ? Если да, то хотелось бы вкратце методику именно испытаний, а не измерения сопротивления изоляции.
|
|
|
|
|
17.3.2014, 12:55
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Измерение сопротивления изоляции проводить можно.
Испытания повышенным напряжением электрооборудования до 1 кВ - можно заменить одноминутным испытанием мегаомметром на 2,5кВ. Т.е. нужен например Е6-24 (500, 1000, 2500 В). Методика аналогична измерению изоляции. ПС Замена испытания не распространяется на цепи релейной защиты и автоматики. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 22:46 |
|
|
|
|