стоимость работ по проводимым работам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
стоимость работ по проводимым работам |
| Гость_Гость_major1929_*_* |
13.3.2014, 15:09
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста - при выставлении счёта за проведённые работы по проверке сопротивления изоляции проводов (кабелей), как считать работу? Везде в прайсах, где не смотрел, пишут, что работа стоит столько то рублей за проверку "линии"- это имеется ввиду проверка полностью одного провода (кабеля) или проведение одного измерения, к примеру одного из трёх, при 3-х жильном проводе?
|
|
|
Гость_major1929_* стоимость работ по проводимым работам 13.3.2014, 15:09
Работник Имеется ввиду "линии" электропроводки, к... 13.3.2014, 15:44
major1929 Цитата(Работник @ 13.3.2014, 15:44) Имеет... 13.3.2014, 18:56
Работник 1) А с чего вдруг потребовалось отсоединять провод... 14.3.2014, 7:24
Гость_major1929_* Хорошо, а если провод подключен к эл. двигателю (н... 14.3.2014, 7:39
Гость major1929 Цитата(Работник @ 14.3.2014, 7:24) 1) А с... 14.3.2014, 11:06
Работник Да, от электродвигателя надо бы отключать. Но т.к.... 14.3.2014, 8:30
Гость major1929 Цитата(Работник @ 14.3.2014, 8:30) Да, от... 14.3.2014, 11:00
Работник Конечно всех. Иначе смысл? Как правило способ прок... 14.3.2014, 11:49
Гость major1929 Спасибо ещё раз 14.3.2014, 13:50![]() ![]() ![]() |
|