![]() А есть ли на форуме киповцы , занимающиеся котельным установками? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() А есть ли на форуме киповцы , занимающиеся котельным установками? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Если есть, отзовитесь. Хотелось бы обсудить некоторые вопросы касающиеся датчиков пламени ДП-2.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну я был и слесарем и инженером КИПиА в совокупности 7 лет на "Маяке". Но по этим датчикам ничего не скажу - не было у нас их в работе.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А что за вопросы?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Нестабильная работа - работают как им захочется.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Мануал не курится? Производитель не отвечает? И что значит как захочется?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Датчик пламени обычный фоторезистор.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
На ИК-спектр реагируют? Или на что?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Мануал не курится? В мануале три слова. Цитата Датчик пламени обычный фоторезистор. Плюс четыре каскада ОУ.Цитата На ИК-спектр реагируют? Или на что? Реагируют на пульсацию света пламени, а в каком спектре не знаю.Цитата И что значит как захочется? Срабатывают при отсутствии пламени и отключаются при наличии его, срабатывают от помех вызванных сваркой или работающим рядом мобильником. Глюки эти не подчиняются никакой закономерности - сегодня не работавший датчик завтра может заработать, а через два дня снова откажет. Могут заработать после длительной, полдня, выдержки под напряжением, а могут и не заработать. Вот как-то так.
Сообщение отредактировал uvk2 - 15.3.2014, 17:19 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Помеха по питанию как вариант. ИМХО.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Подключены каким кабелем?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Подключены каким кабелем? МКЭШ 3х0.5, экранированый.Цитата Помеха по питанию как вариант. ИМХО. Мастер Джу, я тоже склоняюсь к этой мысли. Ибо в "лабораторных" условиях с питанием от другого источника ни единого сбоя не было, даже при длительном прогоне. Уж как я над ними не измывался - бил молотком, ложил в морозилку, ставил на паровую батарею сверкал сваркой, которая подключена с одной с ними линии - и все нормально. Ещё один ньюанс - это печь проблемная установлена в неотапливаемом помещении, и зимой там температура почти уличная. Где-то слышал, что электролиты не любят отрицательных температур, хоть на них и написано -40+85, но стоит ли верить? Кто доподлинно знает, подскажите. Могут ли потерять емкость от мороза, или что? Осциллографа к сожалению нет, чтобы проверить пульсации питания.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
согласен полностью, надо питание гальванически развязать и отдельно сделать от частотников и прочих преобразователей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Зачем?
LC фильтры типа "Пилот" давно придуманы. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата надо питание гальванически развязать и отдельно сделать от частотников и прочих преобразователей! Частотников там и нет. Есть только блок управления всей установкой типа БУК (регулирование горения и защита). А питание датчиков от своего источника - трансик, мост, ёмкость, кренка 12В. И в датчиках своя кренка на 6В. Всё же склоняюсь к тому, что от мороза там что-то случилось. А что могло случиться? Потому что другая, точно такая же печь работающая в сравнительном тепле работает исправно. А на этом холодном участке три печи и у всех трех глючат эти датчики.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Вам виднее ИМХО.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 21:03 |
|
![]() |