Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

А есть ли на форуме киповцы , занимающиеся котельным установками?

uvk2
сообщение 14.3.2014, 23:45
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Если есть, отзовитесь. Хотелось бы обсудить некоторые вопросы касающиеся датчиков пламени ДП-2.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.3.2014, 6:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну я был и слесарем и инженером КИПиА в совокупности 7 лет на "Маяке". Но по этим датчикам ничего не скажу - не было у нас их в работе.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.3.2014, 7:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А что за вопросы?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 15.3.2014, 9:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Нестабильная работа - работают как им захочется.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.3.2014, 12:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Мануал не курится? Производитель не отвечает? И что значит как захочется?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 15.3.2014, 13:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Датчик пламени обычный фоторезистор.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 15.3.2014, 14:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



На ИК-спектр реагируют? Или на что?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 15.3.2014, 17:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Мануал не курится?
В мануале три слова.
Цитата
Датчик пламени обычный фоторезистор.
Плюс четыре каскада ОУ.
Цитата
На ИК-спектр реагируют? Или на что?
Реагируют на пульсацию света пламени, а в каком спектре не знаю.
Цитата
И что значит как захочется?
Срабатывают при отсутствии пламени и отключаются при наличии его, срабатывают от помех вызванных сваркой или работающим рядом мобильником. Глюки эти не подчиняются никакой закономерности - сегодня не работавший датчик завтра может заработать, а через два дня снова откажет. Могут заработать после длительной, полдня, выдержки под напряжением, а могут и не заработать. Вот как-то так.

Сообщение отредактировал uvk2 - 15.3.2014, 17:19


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 18.3.2014, 19:58
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Помеха по питанию как вариант. ИМХО.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.3.2014, 20:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Подключены каким кабелем?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 18.3.2014, 22:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Подключены каким кабелем?
МКЭШ 3х0.5, экранированый.
Цитата
Помеха по питанию как вариант. ИМХО.
Мастер Джу, я тоже склоняюсь к этой мысли. Ибо в "лабораторных" условиях с питанием от другого источника ни единого сбоя не было, даже при длительном прогоне. Уж как я над ними не измывался - бил молотком, ложил в морозилку, ставил на паровую батарею сверкал сваркой, которая подключена с одной с ними линии - и все нормально. Ещё один ньюанс - это печь проблемная установлена в неотапливаемом помещении, и зимой там температура почти уличная. Где-то слышал, что электролиты не любят отрицательных температур, хоть на них и написано -40+85, но стоит ли верить? Кто доподлинно знает, подскажите. Могут ли потерять емкость от мороза, или что? Осциллографа к сожалению нет, чтобы проверить пульсации питания.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 19.3.2014, 14:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



согласен полностью, надо питание гальванически развязать и отдельно сделать от частотников и прочих преобразователей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 19.3.2014, 20:35
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Зачем?
LC фильтры типа "Пилот" давно придуманы.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 19.3.2014, 22:36
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
надо питание гальванически развязать и отдельно сделать от частотников и прочих преобразователей!
Частотников там и нет. Есть только блок управления всей установкой типа БУК (регулирование горения и защита). А питание датчиков от своего источника - трансик, мост, ёмкость, кренка 12В. И в датчиках своя кренка на 6В. Всё же склоняюсь к тому, что от мороза там что-то случилось. А что могло случиться? Потому что другая, точно такая же печь работающая в сравнительном тепле работает исправно. А на этом холодном участке три печи и у всех трех глючат эти датчики.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 19.3.2014, 23:03
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Вам виднее ИМХО.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 21:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены