Сикон С70 и Альфа 1800. , проблемы с подключением. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сикон С70 и Альфа 1800. , проблемы с подключением. |
19.12.2013, 20:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.12.2013 Пользователь №: 37044 |
Есть УСПД СИКОН с70, и группа счетчиков Альфа 1800, проблема в том, что не удается подвязать ни один из счетчиков к этому УСПД.
В мануале на счетчик для связи фигурирует последовательный порт rs-485 (причем 4-х проводной, в то же время производители Сикон упорно утверждают что у а1800 есть ТОЛЬКО rs-422). Были перепробованы следующие комбинации подключений/интерфейсов: 2-х проводной rs-485, 4-х проводной rs-485(на самом счетчике в это случае ставил перемычки между +Tx+Rx, -Tx-Rx) 4-х проводной rs-422. При всех раскладах конфигуратор Сикон пишет сообщение типа "Программа не работает т.к. нет связи с устройством" или " Программа не работает т.к. отсутствует или плохая связь с устройством". Может у кого есть подробнейший(в части интерфейсов) мануал по подключению сего девайса к сикону? Или кто-то уже сталкивался с данной проблемой? Все спасибо! |
|
|
nobodevi4 Сикон С70 и Альфа 1800. 19.12.2013, 20:59
NikELektrik В ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» обычно тех.поддер... 25.2.2014, 23:51
yuoras Полный тип Альфы ? 26.2.2014, 10:18
BRR Было два случая на моей памяти, когда АЛЬФУ подклю... 27.2.2014, 7:42
РоманК Скорости обмена в счетчике и контроллере совпадают... 27.2.2014, 21:26![]() ![]() ![]() |
|