Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

теплый пол , подключение теплого пола

motvey
сообщение 26.2.2014, 10:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 6.11.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 36445



подскажите вот подключил я теплый пол,пленочный через диф-автомат,а он выключается,через минуту примерно после включения,а через обычный автомат работает нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 26.2.2014, 11:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Видимо повреждена изоляция. Идет утечка тока. Края и клемы присоединения проводов к теплому полу изолировали? Изоляцию проводов не повредили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motvey
сообщение 26.2.2014, 11:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 6.11.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 36445



да вроде все проверил,все по инструкции.Кстати забыл сказать он под плиткой,но прошло больше двух месяцев и клей точно высох.Изоляцию я не должен был повредить,тем более там два контура в туалете и на кухне.Я тоже думал,что изоляцию повредил,даже плитку вскрывали,без плитки все отлично работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.2.2014, 11:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23117
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



На каком контуре отключается определили? Что значит плитку вскрывали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motvey
сообщение 26.2.2014, 11:37
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 6.11.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 36445



Отключается на обоих контурах,пробовал по одному включать.Плитку снимали аккуратно,все работало и снова положили потом.Я предполагал,что из-за влажности,но за два месяца клей в любом случае высох
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОЕЕ
сообщение 26.2.2014, 16:36
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 20.2.2014
Пользователь №: 38262



А диф.автомат точно рабочий? Бывает, что и из магазина уже в нерабочем состоянии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.2.2014, 16:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23117
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А как именно пол выполнен? Уложена плёнка, залито раствором, сверху раствора плитка или как?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 26.2.2014, 21:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



а разве пленка под клей кладётся? по моему только греющий кабель..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motvey
сообщение 27.2.2014, 9:52
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 6.11.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 36445



Эту пленку можно и под плитку,Heat plus 11 называется можете в посмотреть.Вот сегодня в щит залез начал все досконально смотреть.Там схема такая,что стоит диф-автомат TDM 40А и после него подключены два автомата на 25А,один на розетки кухни,а другой ванной.Я первый раз вижу такую схему вот может из-за нее,но щит еще не переберал

А технология укладки там такая:подложка,пленка,сетка(можно кладочную использовать),плитка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.2.2014, 10:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23117
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если у Вас всё работает при снятой плитке, значит собака в ней порылась, вероятно повреждена изоляция сверху и при укладке плитки происходит утечка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motvey
сообщение 27.2.2014, 10:47
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 6.11.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 36445



Возможно,а что Вы скажете на счет этой непонятной схемы с диф-автоматом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.2.2014, 11:38
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23117
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вместо УЗО поставили диф.автомат, не возбраняется


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motvey
сообщение 27.2.2014, 11:50
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 6.11.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 36445



Вот стоит диф 40А к нему подключены фаза-нуль,с него выходит фаза на обычный автомат 25А и перемычка на еще один 25А,к этим автоматам подключена нагрузка.Во первых нет смысла от обычных после дифа,по сути если будет утечка или кз сработает диф,а обычные останутся в положении вкл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.2.2014, 12:15
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



не верно, при кз вероятнее сработают автоматы меньшего номинала, да и сеть вашу от перегрузок они защитят, в отличие от 40А
хотя, 25 ампер на розетки много, 16 должно быть, ибо если по розетке потечет ток в 25 А она начнет плавиться, а автомат будет работать в номинальном режиме и не сработает
Вернуться в начало страницы