подскажите вот подключил я теплый пол,пленочный через диф-автомат,а он выключается,через минуту примерно после включения,а через обычный автомат работает нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- motvey   теплый пол   26.2.2014, 10:46
- - Работник   Видимо повреждена изоляция. Идет утечка тока. Края...   26.2.2014, 11:07
- - motvey   да вроде все проверил,все по инструкции.Кстати заб...   26.2.2014, 11:25
- - с2н5он   На каком контуре отключается определили? Что значи...   26.2.2014, 11:29
- - motvey   Отключается на обоих контурах,пробовал по одному в...   26.2.2014, 11:37
- - ОЕЕ   А диф.автомат точно рабочий? Бывает, что и из маг...   26.2.2014, 16:36
- - с2н5он   А как именно пол выполнен? Уложена плёнка, залито ...   26.2.2014, 16:40
- - Volt380   а разве пленка под клей кладётся? по моему только ...   26.2.2014, 21:59
- - motvey   Эту пленку можно и под плитку,Heat plus 11 называе...   27.2.2014, 9:52
- - с2н5он   если у Вас всё работает при снятой плитке, значит ...   27.2.2014, 10:00
- - motvey   Возможно,а что Вы скажете на счет этой непонятной ...   27.2.2014, 10:47
- - с2н5он   Вместо УЗО поставили диф.автомат, не возбраняется   27.2.2014, 11:38
- - motvey   Вот стоит диф 40А к нему подключены фаза-нуль,с не...   27.2.2014, 11:50
- - FRAER   не верно, при кз вероятнее сработают автоматы мень...   27.2.2014, 12:15