![]() теплый пол , подключение теплого пола |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() теплый пол , подключение теплого пола |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.11.2013 Из: Пермь Пользователь №: 36445 ![]() |
подскажите вот подключил я теплый пол,пленочный через диф-автомат,а он выключается,через минуту примерно после включения,а через обычный автомат работает нормально
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Видимо повреждена изоляция. Идет утечка тока. Края и клемы присоединения проводов к теплому полу изолировали? Изоляцию проводов не повредили?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.11.2013 Из: Пермь Пользователь №: 36445 ![]() |
да вроде все проверил,все по инструкции.Кстати забыл сказать он под плиткой,но прошло больше двух месяцев и клей точно высох.Изоляцию я не должен был повредить,тем более там два контура в туалете и на кухне.Я тоже думал,что изоляцию повредил,даже плитку вскрывали,без плитки все отлично работает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
На каком контуре отключается определили? Что значит плитку вскрывали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.11.2013 Из: Пермь Пользователь №: 36445 ![]() |
Отключается на обоих контурах,пробовал по одному включать.Плитку снимали аккуратно,все работало и снова положили потом.Я предполагал,что из-за влажности,но за два месяца клей в любом случае высох
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2014 Пользователь №: 38262 ![]() |
А диф.автомат точно рабочий? Бывает, что и из магазина уже в нерабочем состоянии.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А как именно пол выполнен? Уложена плёнка, залито раствором, сверху раствора плитка или как?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а разве пленка под клей кладётся? по моему только греющий кабель..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.11.2013 Из: Пермь Пользователь №: 36445 ![]() |
Эту пленку можно и под плитку,Heat plus 11 называется можете в посмотреть.Вот сегодня в щит залез начал все досконально смотреть.Там схема такая,что стоит диф-автомат TDM 40А и после него подключены два автомата на 25А,один на розетки кухни,а другой ванной.Я первый раз вижу такую схему вот может из-за нее,но щит еще не переберал
А технология укладки там такая:подложка,пленка,сетка(можно кладочную использовать),плитка |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если у Вас всё работает при снятой плитке, значит собака в ней порылась, вероятно повреждена изоляция сверху и при укладке плитки происходит утечка
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.11.2013 Из: Пермь Пользователь №: 36445 ![]() |
Возможно,а что Вы скажете на счет этой непонятной схемы с диф-автоматом
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вместо УЗО поставили диф.автомат, не возбраняется
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.11.2013 Из: Пермь Пользователь №: 36445 ![]() |
Вот стоит диф 40А к нему подключены фаза-нуль,с него выходит фаза на обычный автомат 25А и перемычка на еще один 25А,к этим автоматам подключена нагрузка.Во первых нет смысла от обычных после дифа,по сути если будет утечка или кз сработает диф,а обычные останутся в положении вкл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
не верно, при кз вероятнее сработают автоматы меньшего номинала, да и сеть вашу от перегрузок они защитят, в отличие от 40А
хотя, 25 ампер на розетки много, 16 должно быть, ибо если по розетке потечет ток в 25 А она начнет плавиться, а автомат будет работать в номинальном режиме и не сработает |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 18:01 |
|
![]() |