![]() возможно ли увеличить сечение токовода, используя 2 одинаковых кабеля? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() возможно ли увеличить сечение токовода, используя 2 одинаковых кабеля? |
Гость_Гость_Артем_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всех категорически приветствую! Собственно возник вопрос: можно ли проложить 2 имеющихся кабеля 4х10мм2 вместо покупки одного 4х16мм2?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23140 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно
что подключаете? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Резервное питание небольшого общежития. Из-за дурацкой организации снабжения мат-ми не хватило метра кабеля. чтоб не докупать используем имеющийся. спасибо Вам за ответ! а то сомнения вконец одолели)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
можно, причем общее сечение 2х КЛ требуется меньше. Т.е 4х16 (ток для открыто проложенного 100А) можно заменить на 2 штуки 4х6 (2*50 А=100А).
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |