Как проверить (прозвонить) есть ли заземление на щитке? , Третий провод электроплиты ведёт к корпусу щитка в подъезде |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как проверить (прозвонить) есть ли заземление на щитке? , Третий провод электроплиты ведёт к корпусу щитка в подъезде |
24.2.2014, 19:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.2.2014 Пользователь №: 38273 |
В пятиэтажке-хрущевке меняю проводку на медную накладную в кабель-канале.
Обнаружил, что третий (заземляющий) провод электроплиты подключен к розетке, от которой алюминиевым проводом в штробе идёт к корпусу щитка на лестничной площадке, и там оканчивается толстой клеммой, которая гайкой приручена к приваренному болту на щитке. Читал, что это может быть зануление вместо заземления и тогда к нему третий провод новой проводки лучше не подключать, а обходится только УЗО. Как можно точно узнать к чему именно подключена электроплита, - имеется мультиметр, может им как можно прозвонить? Сообщение отредактировал Aiceam - 24.2.2014, 19:07 |
|
|
Aiceam Как проверить (прозвонить) есть ли заземление на щитке? 24.2.2014, 19:02
зелёный желторотик Визуально - от того толстого болта должен вниз, по... 24.2.2014, 20:05
haramamburu Цитата(зелёный желторотик @ 24.2.2014, 20... 24.2.2014, 20:45
S-cream haramamburu, Цитата1. "чистой" земли (шт... 24.2.2014, 21:12
haramamburu Цитата(S-cream @ 24.2.2014, 21:12) h... 24.2.2014, 21:59
S-cream haramamburu, ну, я просто уточнил 24.2.2014, 22:05
uvk2 Aiceam, фотку лестничного щитка приложили бы чтоли... 24.2.2014, 23:27
Aiceam Цитата(uvk2 @ 24.2.2014, 23:27) Aiceam, ф... 25.2.2014, 3:55
Работник Цитатабуква "З" - земля что-ли?
Вероятно... 25.2.2014, 8:04
Aiceam Цитата(Работник @ 25.2.2014, 8:04) Вероят... 25.2.2014, 9:46
Работник Цитатасказал, что лучше подключить заземление квар... 25.2.2014, 11:49
Aiceam Цитата(Работник @ 25.2.2014, 11:49) Вы ск... 25.2.2014, 12:31
Работник Цитатаа как быть с остальной проводкой
Цитаталучше... 25.2.2014, 12:51
uvk2 Ну и где же вы там заземление (РЕ) увидели? Три фа... 25.2.2014, 18:57
haramamburu Цитата(uvk2 @ 25.2.2014, 18:57) Всегда сч... 25.2.2014, 20:56
Работник ЦитатаНу и где же вы там заземление (РЕ) увидели? ... 26.2.2014, 7:44
uvk2 ЦитатаТак что подключать РЕ можно.Но не нужно. Про... 26.2.2014, 18:02
Гость сочувствующий Посмотрел внимательнее на фото щитка. Вызывает сом... 26.2.2014, 19:06
Volt380 а я вот заметил орригинальный способ крепления ниж... 26.2.2014, 21:56
Aiceam Цитата(Volt380 @ 26.2.2014, 21:56) а я во... 26.2.2014, 23:12
Работник ЦитатаНо не нужно. Про отгорание PEN и отсутствии ... 27.2.2014, 7:52
uvk2 Цитатакабель ВВГ нг LS 3х10 и подключить его к про... 27.2.2014, 8:25![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 2:23 |
|
|
|
|