Всем привет. Помогите разобраться. Устанавливается дополнительный мостовой кран на сущ. троллеи. Для организации ремонтных участков выполняются 2 секционных разрыва. На время ремонта крана троллеи необходимо заземлять путем установки закороток. Какие закоротки используются? Стандартные есть или нет (не могу найти для троллеев)?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Разве ПЗ Вам не удалось применить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
Делаю проект. С закоротками встречаюсь впервые. Поэтому спрашиваю какие используются.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Ну так и примените ПЗ (переносное заземление) для 0,4кВ. Точнее те, что для РУ (распред устройств)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
ОК. Спасибо
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |